Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sostituzione interfaccia impianto FV

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Sostituzione interfaccia impianto FV

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 feb 2022, 16:57

Buonasera, se devo sostituire un'interfaccia ABB vecchia di dieci anni CM-UFD.M32 (danneggiata), con la nuova CM-UFD.M22M, devo fare qualche comunicazione al GSE o ad altri ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Sostituzione interfaccia impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 feb 2022, 18:18

Risultati prove con cassetta prova relè al gestore di rete
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Sostituzione interfaccia impianto FV

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 14 feb 2022, 11:56

Grazie,

Devo fare comunicazioni a e-distribuzione e/o al gse tramite SIAD ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

2
voti

[4] Re: Sostituzione interfaccia impianto FV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 feb 2022, 12:15

Solo a e-distribuzione per come la vedo io.

Bisogna aggiornare il regolamento di esercizio.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[5] Re: Sostituzione interfaccia impianto FV

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 14 feb 2022, 13:01

Buongiorno,
a mio avviso essendo cambiato un sistema di protezione:

- eseguire aggiornamento dell'impianto (almeno della protezione / inverter) in base a quanto richiesto dalla norma cogente. Quindi nel tuo caso immagino, almeno, introdurre UPS per il mantenimento dei 5 secondi ed eventuali regolazioni delle soglie dell'inverter.
- eseguire prova con cassetta prova rele
- comunicazione, con redazione nuovo regolamento d'esercizio, su portale E-Distribuzione
- comunicazione di cambio sul sito GSE

Questo per essere trasparenti ed evitare sorprese durante eventuali controlli.

Ripeto questo è il mio "modus operandi" poi ci sono una miriade di scuole di pensiero.
Un saluto

Fra
Avatar utente
Foto UtenteFraHD
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 12 lug 2017, 11:55

1
voti

[6] Re: Sostituzione interfaccia impianto FV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 feb 2022, 13:16

Tutto perfetto quanto detto da Foto UtenteFraHD con riferimento a e-distribuzione.

La comunicazione al GSE per me non è necessaria.
Se viene fatta è uno scrupolo in più, male non fa.

Però se ci pensi, per il GSE è irrilevante il modello o le sogli del SPI.

Se si trattasse di sostituzione inverter invece farei sicuramente la comunicazione anche al GSE su SIAD.

Pensa che tempo fa feci molte comunicazioni al GSE anche per la sostituzione dei gruppi di misura da parte di e-distribuzione.
Poi mi sono stufato (e hanno chiarito che non serve). :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[7] Re: Sostituzione interfaccia impianto FV

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 14 feb 2022, 17:22

Foto UtenteDanielex ne ho sentite di ogni. Il problema del terriotorio italico è che "paese che vai, usanza che trovi" e ahimè non vi è una legiferazione che sia compresa ed attuata in maniera uguale.
Per evitare preferisco fare tutto ... e la mia non è una battuta per buttarla in luoghi comuni ... purtroppo.
Avatar utente
Foto UtenteFraHD
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 12 lug 2017, 11:55


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti