Buongiorno a tutti.
Vi chiedo un consiglio riguardo una situazione che devo affrontare.
In un piccolo capannone (deposito) è installato un generatore di calore a gas di potenza pari a70kW termici direttamente nel locale.
Secondo il DM/08/11/2019 (art.2.3.4 comma 2):
L’interruttore generale dell’impianto elettrico deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile, e segnalata e tale da consentirne l’azionamento da posizione protetta rispetto all’apparecchio utilizzatore. Nel caso di installazione in locale esterno od in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato servito, l’interruttore deve essere installato al di fuori dei locali stessi. Il dispositivo può essere installato nell’eventuale disimpegno o filtro o intercapedine antincendi purché facilmente accessibile dall’esterno in caso di emergenza.
Ora. Nello stesso locale è presente anche il contatore del distributore/punto di consegna.
Secondo voi, in base all'articolo sopra riportato, l'interruttore generale deve per forza essere esterno al deposito (e quindi dovrei far compartimentare il contatore REI120, pulsante di emergenza, ...)? perché la richiesta che sia fuori dal locale è indicata "nel caso di installazione in locale esterno oppure in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato".
Grazie e buona giornata
Interruttore generale generatore calore a gas
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
vedi art. 3.3.1 Disposizioni generali
Pertanto dentro il locale oltre al generatore di calore e relativi dispositivi non deve esserci altro...
- Codice: Seleziona tutto
1. Il locale deve essere ad uso esclusivo dell’impianto di produzione del calore. Sono ammessi, inoltre, eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto.
Pertanto dentro il locale oltre al generatore di calore e relativi dispositivi non deve esserci altro...
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)