[1] Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 12 feb 2022, 15:13

Ciao a tutti,
ho bisogno di qualche conferma a dei miei dubbi su questi due sistemi IT (Isolato-Terra) e SE (Separazione Elettrica).
Parliamo di una rete a monte monofase TT 1 fase + neutro ed una uscita sempre monofase.
Inserendo un trasformatore di isolamento 1:1 con schermo dielettrico e carcassa messi a terra, al secondario ci troveremo con una doppia fase oppure fase e neutro?
Si può definire uno dei due poli del secondario come neutro o è più corretto denominarli L1 e L2?
Non mettendo a terra il "polo eletto a neutro" avremo un sistema isolato lato generatore, dopodichè tutti i circuiti utilizzatori a valle di questo, protetti da solo magnetotermico, avranno il conduttore di protezione messo a terra (PE), con un IMD (controllore di isolamento) che va a monitorare la resistenza tra la terra ed il "polo eletto a neutro" dell'intero sistema.
Se invece gli utilizzatori avessero il conduttore di protezione collegato equipotenzialmente tra di loro ma non a terra avremmo un regime di separazione elettrica, in cui non verrà usato nessun IMD, una soluzione che si usa normalmente per l'alimentazione di un carico da testare nel banco di un laboratorio elettronico.
Ho capito tutto bene?
Grazie a chi vorrà fugare i miei dubbi!

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43
0
voti

[2] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 16 feb 2022, 11:45

Contestualizzo meglio, un trasformatore di isolamento 1:1 230VAC:230VAC, entrando al suo primario (P1,P2) con fase e neutro del sistema TT, dal suo secondario (S1,S2) dovrebbe uscire 115VAC:115VAC, insomma due fasi.
Per ottenere un punto a 0VAC, chiamiamolo neutro, andrebbe messo S2 a terra, generando a tutti gli effetti un nuovo sistema TT a valle.
Mentre, nel primo caso, avremmo un IT bifase (115,115).
E' corretto quanto assunto?
Grazie.

Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
Messaggi: 4850
Iscritto il: 31 ott 2013, 14:00
0
voti

[3] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 feb 2022, 22:45

Ottieni due fasi a 115V se il secondario avesse una presa centrale connessa a terra, se viene connesso a terra uno dei due estremi ottieni 230V e neutro

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43
0
voti

[4] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 17 feb 2022, 8:48

SediciAmpere ha scritto:Ottieni due fasi a 115V se il secondario avesse una presa centrale connessa a terra, se viene connesso a terra uno dei due estremi ottieni 230V e neutro


Ok, ma non è questo il punto del discorso.
In un trasformatore di isolamento il cui secondario presenta solo due poli, senza presa centrale, e nessuno dei due poli viene messo a terra come definiamo la nominazione di questi poli e che tensione avremo per ogni polo 0-230?
Grazie a chi vorrà chiarire!

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
1
voti

[5] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 feb 2022, 11:34

Non hai il neutro

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43
0
voti

[6] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 17 feb 2022, 11:44

Goofy ha scritto:Non hai il neutro

Ok quindi io in un progetto come li chiamo i canduttori che escono da S1 e S2?
Li posso definire L1 e L2? E' corretto, non trattandosi di neutro si tratta a tutti gli effetti di seconda fase?
Grazie e scusa l'insistenza ma mi piace avere chiare una volta per tutte le cose!

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[7] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 feb 2022, 12:15

L1 , L2

Inoltre, non essendo un neutro, NON puoi usare il colore blu per l'isolamento del conduttore per i cavi al secondario del trafo.
Ultima modifica di Foto UtenteGioArca67 il 17 feb 2022, 12:24, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[8] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 feb 2022, 12:18

Sì sono due fasi, per evitare confusione chiamale L1 e L2 se non hai già usato queste sigle per i conduttori a monte.

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43
0
voti

[9] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 17 feb 2022, 12:44

Grazie delle chiare risposte.
Purtroppo per l'identificazione del cavo attraverso il colore ho un GAP non da poco.
Dal secondario del trasformatore di isolamento alle morsettiere di I/O e da lì al QED (Quadro Elettrico Distribuzione) posso utilizzare senza alcun problema il doppio nero.
Mentre nel QED il sistema TT entra nella prima posizione di un commutatore rotativo e nella seconda il sistema IT, ciò ne consegue che a valle di questo commutatore all'interno del quadro, nelle morsettiere di I/O ed in campo avrò il colore nero blu.
E' accettabile come soluzione o consigliate diversamente?
Grazie!

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[10] Re: Sistema IT e SE.

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 feb 2022, 12:47

Dove hai il neutro devi usare il blu, dove non hai il neutro non lo devi usare.