Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 21 feb 2022, 15:54

Buongiorno a tutti,
sto seguendo il progetto dell'impianto elettrico di uno stabilimento industriale, con fornitura in media tensione.
L'installatore mi chiede se, per ogni quadro elettrico di zona/reparto, è possibile installare un conduttore di protezione unico (PE), a cui collegare tutte le macchine di produzione, in modo da risparmiare molti metri di cavo.
Un po' come se fosse un PE Montante per i condomini, a cui si collegano tutti gli appartamenti.
Non ho mai previsto questa soluzione, probabilmente perché fino a poco tempo fa il costo dei cavi non era così significativo.
Tuttavia analizzando la proposta, non vedo particolari controindicazioni, avendo cura di usare:
- conduttore di protezione avente dimensione uguale al conduttore di protezione, necessario per macchina con cavo di alimentazione di sezione maggiore;
- morsetto a compressione, per ogni derivazione (collegamento alla singola macchina), in modo da evitare interruzione del PE Montante
- collegare al PE Montante solo linee protette da differenziali a monte, in modo da non essere legato all'impedenza dell'anello di guasto (che sarebbe più difficile da calcolare con PE composto da tratti di cavo aventi sezioni diverse)
Cosa ne dite?
Mi sfugge qualcosa?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[2] Re: PE Montante per reparto produttivo

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 23 feb 2022, 12:23

Nessuno ha avuto richieste e/o esperienze in merito? Grazie