[11] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 feb 2022, 20:41

Franco140751 ha scritto:Ci sono problemi di mercato a reperirli?


Ci sono anche problemi di catalogo.
I produttori di apparecchi autonomi hanno anche la versione "centralizzata" che è la versione "senza batteria", a parte queste ho fatto fatica a trovare in catalogo plafoniere stagne a norma , EN60598-2-22.
L'unica che avevo trovato è questa Beghelli, se qualcuno ha altro da segnalare mi fa un favore.
In particolare quando ho cercato non sono riuscito a trovare proiettori da esterno.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[12] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 22 feb 2022, 15:12

Plafoniera stagna 3F Linda è conforme alla norma EN 60598-2-22
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[13] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 feb 2022, 15:15

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 22 feb 2022, 20:13

Se non sei tirato con il prezzo, qualcosa si trova:
-Thorn Illuminazione mod. Voyager Solid
- Zumtobel mod. Amphibia
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[15] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 feb 2022, 20:35

Sul catalogo 3F Filippi per le Linda trovo indicato

Conformità alla EN 60598-1.
Gli apparecchi con cablaggio emergenza permanente EP sono conformi alla norma EN 60598-2-22.


Dalla dicitura sarei portato a pensare che sono conformi alla EN 60598-2-22 [url]esclusivamente[/url]gli apparecchi con cablaggio in emergenza.

Per le Zumtobel mod. Amphibia vedo che in catalogo riportano una temperatura del filo incandescente di 650°C quindi non sembrano rispettare la 60598-2-22 che richiede 850°C
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[16] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 23 feb 2022, 12:21

Per lampada 3F Linda
riporto quanto indicato sul testo di capitolato, visualizzabile e scaricabile on line
Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[17] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 feb 2022, 12:49

Ottimo grazie
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16