Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sistema domestico di backup a batterie

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Sistema domestico di backup a batterie

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 mar 2022, 8:45

Quel commutatore a me sembra un semplice contattore e, a meno che non garantito dal costruttore, non ho la convinzione che non possa avere tutti i contatti in chiuso, con evidente casino.
Se vedi lo schema proposto di collegamento le uscite sono in parallelo a 2 a 2....

Se capisco bene, visto che vuoi togliere gli APC e devi alimentare PC/SERVER ti servono tempi di commutazione inferiori a 10ms e tempi di funzionamento superiori a 5 ore (a meno di non voler mettere una sveglia in caso di assenza di rete.

Hai valutato batterie LiFePO4? Ma costano almeno 3 volte
Devi chiarirti meglio le idee.

comunque, volendo riutilizzare l'inverter che già hai, io propendo per un sistema on line come descritto sopra, ti serve un caricabatterie un po' più robusto circa 20A a 48V.
Con la commutazione hai un altro problema: la sincronizzazione.
Supponi infatti anche di lasciare l'inverter sempre acceso ma scarico, quindi pronto a ricevere il carico, non è però sincronizzato con la rete, quindi quando il dispositivo di scambio commuta (e non sappiamo né i tempi di commutazione meccanica né i tempi di riconoscimento dell'assenza di rete) il carico potrebbe ricevere uno sbalzo di tensione e passare improvvisamente dalla cresta superiore a quella inferiore.
Devi valutare anche questo aspetto, altrimenti se gli apparecchi alimentati sono sensibili dopo un po' di volte che va via la corrente te li sei giocati.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[22] Re: Sistema domestico di backup a batterie

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 mar 2022, 9:07

Questa cosa la ho ampiamente provata negli anni '80 e risulta che gli home computer si spengono al passaggio, anche usando un relè per fare lo scambio.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5426
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[23] Re: Sistema domestico di backup a batterie

Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 mar 2022, 14:04

Purtroppo le caratteristiche del commutatore non sono state indicate nell'inserzione; potrei contattare il commerciante ma non saprei cosa chiedere di preciso. In ogni caso facendo una rapida ricerca in internet non ho trovato niente di descritto con i dettagli tecnici generosi. Comunque, mancando i dettagli dell’altro, non sarebbe possibile fare confronti. Poi non riesco a capire per quale motivo quel commutatore dovrebbe incasinarsi; in fin dei conti si tratta del funzionamento di un relè che dovrebbe avere anche una certa robustezza.

Le batterie che ho preso provvisoriamente in considerazione sarebbero quelle che ho visto utilizzare sui camper. Al momento non ho approfondito ma mi sembra che siano a GEL o AGM, insomma senza liquidi. In ogni caso per iniziare non acquisterei delle batterie speciali, sono sempre in tempo ad acquistarle in un secondo momento; metti il caso che alla fine non funzioni niente...

Il carica batterie switching da 20 Ampere ce l’ho, anche se non l’ho mai utilizzato.

Ora, vorrei descrivere brevemente i risultati di alcune prove che ho eseguito tempo fa con una batteria da 12V, un piccolo inverter da 500W, un relè FEME a 230V AC e un po’ di collegamenti elettrici per simulare un battery backup. Ebbene, ho assemblato il tutto su una tavola di legno e ho fatto commutare al relè la deviazione RETE elettrica / INVERTER fino a scaricare la batteria. A quel test ho collegato prima un PC portatile senza batteria interna per vedere se si spegneva e non si è spento, poi, non convinto, ho collegato la mia Workstation e non si è spenta neppure quella; ma siamo sicuri della concretezza di certi problemi? Per me i miei PC “non se ne sono neanche accorti” della commutazione, sicuramente se ne accorgerebbe il congelatore ma del resto quando tolgono e ripristinano il servizio elettrico non è che avvisano per spegnere tutto. Poi qui da me salta il servizio elettrico ogni volta che c’è un temporale ma alle apparecchiature di casa non è mai successo niente…
Avatar utente
Foto Utentegianniniivo
9.045 7 11 13
No Rank
 
Messaggi: 2875
Iscritto il: 5 feb 2019, 23:50

0
voti

[24] Re: Sistema domestico di backup a batterie

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 mar 2022, 16:49

Se fosse facile commutare l'alimentazione di un PC, perché si farebbero i commutatori statici in tempo zero? Se poi diciamo che i costruttori di PC potrebbero renderli meno sensibili alle brevi interruzioni, con costo ragionevole, questo lo ho sempre pensato.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5426
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[25] Re: Sistema domestico di backup a batterie

Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 mar 2022, 19:25

Foto UtenteEcoTan, però ho raccontato i risultati di un test che ho eseguito personalmente, non è un riporto non verificato. Sinceramente devo ammettere di esser rimasto sorpreso anch'io, non tanto per il portatile quanto per la mia workstation. Non ho provato con il server perché a quel punto ho ritenuto superfluo insistere.

Forse perché il Finder commutava molto velocemente? Oppure perché i cavi erano corti, non saprei, fatto sta che ho scaricato la batteria con le continue commutazioni senza che i passaggi evidenziassero un singolo fallimento durante tutte le operazioni eseguite.
Avatar utente
Foto Utentegianniniivo
9.045 7 11 13
No Rank
 
Messaggi: 2875
Iscritto il: 5 feb 2019, 23:50

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti