Quindi usare un trasformatore da 24 Vac esterno?
Ci potrebbe anche stare, il piano originale, congelato per mancanza di tempo, era di fare una nuova centralina con arduino, per cui ne avrei già uno da quadro elettrico bello e pronto.
Fusibili così piccoli, invece, mi sa che non ne ho per fare la prova suggerita.
grazie
Maurizio
Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Però, se invece del fusibile ci metto un led con una resistenza, dovrei poter fare lo stesso.
La resistenza per limitare l'eventuale corrente a livelli non distruttivi, pochi mA.
Se il led si accende, rischio corto, se resta spento no.
Giusto?
Maurizio
La resistenza per limitare l'eventuale corrente a livelli non distruttivi, pochi mA.
Se il led si accende, rischio corto, se resta spento no.
Giusto?
Maurizio
0
voti
Scusate se sto scrivendo un po' a salti, ma sto usando i ritagli di tempo assumendo sempre di non averne altri...
Comunque, ho provato ad attivare la zona 4 (che a quest'ora non da problemi se la attivo) e a misurare la tensione tra uscita attiva e comune, ovviamente 28V, se però misuro tra l'uscita attiva e una delle altre 3, ottengo sempre 28V.
Il tester è settato in alternata, non so perché 28 e non 24, forse tester da pochi soldi...
Comunque, uscite non parallelabili.
Quindi resta la strada del trasformatore esterno.
grazie a tutti per l'aiuto
Maurizio
Comunque, ho provato ad attivare la zona 4 (che a quest'ora non da problemi se la attivo) e a misurare la tensione tra uscita attiva e comune, ovviamente 28V, se però misuro tra l'uscita attiva e una delle altre 3, ottengo sempre 28V.
Il tester è settato in alternata, non so perché 28 e non 24, forse tester da pochi soldi...
Comunque, uscite non parallelabili.
Quindi resta la strada del trasformatore esterno.
grazie a tutti per l'aiuto
Maurizio
0
voti
Se serve un trasformatore esterno 24 V e 4 rele più il tempo per fare prove e cablaggio allora vale la pena di cambiare la centralina con una che preveda la possibilità di ripetere i programmi.
Con una quarantina di euro probabilmente si trova già qualcosa di adatto.
Altrimenti la strada di arduino è sempre la più conveniente.
Ciao
Con una quarantina di euro probabilmente si trova già qualcosa di adatto.
Altrimenti la strada di arduino è sempre la più conveniente.
Ciao
600 Elettra
0
voti
Si, vero.
Nel mio caso, i componenti previsti saranno riutilizzati con il piano "Arduino" quando troverò il tempo per metterlo in pista, anche perché il progetto che ho in mente sarebbe piuttosto ambizioso e quindi richiederà parecchio tempo.
I 24 Vac li devo comunque fornire, quindi il trasformatore c'è già.
I relè serviranno anche dopo.
I triac sono stati bannati e questi sarebbero stati a perdere, quindi meglio così.
Maurizio
Nel mio caso, i componenti previsti saranno riutilizzati con il piano "Arduino" quando troverò il tempo per metterlo in pista, anche perché il progetto che ho in mente sarebbe piuttosto ambizioso e quindi richiederà parecchio tempo.
I 24 Vac li devo comunque fornire, quindi il trasformatore c'è già.
I relè serviranno anche dopo.
I triac sono stati bannati e questi sarebbero stati a perdere, quindi meglio così.
Maurizio
0
voti
maubarzi ha scritto:... Se il led si accende, rischio corto, se resta spento no.
Meglio due led in antiparallelo, stai provando delle uscite in alternata, ma concettualmente si.
Di "orbit" ce ne sono parecchi modelli, e molti hanno uscite a stato solido, la tua che modello e' ? ... quando le uscite si attivano, senti scattare dei rele' dentro la centralina ?
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5957
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
0
voti
Ciao Etem.
Ho staccato la centralina e cercato il codice, il modello dovrebbe essere Orbit 94124 - WT2X (4 STATIONS).
Purtroppo, sul quadro elettrico, c'è il relè che pilota la linea della pompa che scatta appena parte una zona e sovrasta ogni altro tipo di rumore possa esserci in quel momento.
Non sono riuscito a distinguere altri rumori oltre a quello, quindi sarei per dire che non ci sono altri relè meccanici.
Per il discorso sui led in antiparallelo, si, hai ragione, ma per il mio test dovrebbe essere ininfluente, essendo in alternata sarebbero accesi entrambi per metà del tempo, quindi uno o due non dovrebbe cambiare nulla, se non che dimezzo l'effetto negativo della possibilità di aver fatto male un collegamento ;)
Comunque, ho fatto la prova con il tester, vedi messaggi precedenti, e anche attaccando un'elettrovalvola tra due uscite.
Se la attacco tra uscita attiva e comune, scatta normalmente, se la attacco tra due uscite tra cui ovviamente quella attiva, scatta ugualmente, ma questa volta a raffica, come quando la attaccavo a valle del diodo, quindi con una sola semionda passante.
Maurizio
Ho staccato la centralina e cercato il codice, il modello dovrebbe essere Orbit 94124 - WT2X (4 STATIONS).
Purtroppo, sul quadro elettrico, c'è il relè che pilota la linea della pompa che scatta appena parte una zona e sovrasta ogni altro tipo di rumore possa esserci in quel momento.
Non sono riuscito a distinguere altri rumori oltre a quello, quindi sarei per dire che non ci sono altri relè meccanici.
Per il discorso sui led in antiparallelo, si, hai ragione, ma per il mio test dovrebbe essere ininfluente, essendo in alternata sarebbero accesi entrambi per metà del tempo, quindi uno o due non dovrebbe cambiare nulla, se non che dimezzo l'effetto negativo della possibilità di aver fatto male un collegamento ;)
Comunque, ho fatto la prova con il tester, vedi messaggi precedenti, e anche attaccando un'elettrovalvola tra due uscite.
Se la attacco tra uscita attiva e comune, scatta normalmente, se la attacco tra due uscite tra cui ovviamente quella attiva, scatta ugualmente, ma questa volta a raffica, come quando la attaccavo a valle del diodo, quindi con una sola semionda passante.
Maurizio
1
voti
Se sull'etichetta è scritto cha la centralina assorbe 26 V 50 Hz 600 mA
allora il trasformatore da 220 Vac a 26 V è esterno alla centralina.
consuma 26 x 0,6 = 16 VA supponiamo 16 watt.
Supponiamo che l'elettronica consumi quasi nulla, ognuna delle 4 elettrovalvole
consuma 16/4 = 4 watt
4 watt /26 volt = 0,15 ampere.
26/0,15 = 173 ohm resistenza dell'avvolgimento della bobina di una elettrovalvola.
(sarebbe interessante verificarlo con un multimetro/ohmmetro).
Possono venire comandate da un relè " piccolino" con corrente massima nei contatti di
supponiamo solo 2 A.
Posta una immagine della morsettiera della centralina.
Forse è possibile utilizzare il solo trasformatore di alimentazione.

allora il trasformatore da 220 Vac a 26 V è esterno alla centralina.
consuma 26 x 0,6 = 16 VA supponiamo 16 watt.
Supponiamo che l'elettronica consumi quasi nulla, ognuna delle 4 elettrovalvole
consuma 16/4 = 4 watt
4 watt /26 volt = 0,15 ampere.
26/0,15 = 173 ohm resistenza dell'avvolgimento della bobina di una elettrovalvola.
(sarebbe interessante verificarlo con un multimetro/ohmmetro).
Possono venire comandate da un relè " piccolino" con corrente massima nei contatti di
supponiamo solo 2 A.
Posta una immagine della morsettiera della centralina.
Forse è possibile utilizzare il solo trasformatore di alimentazione.

1
voti
Non ho trovato lo schema da nessuna parte ... pero' ho trovato quello del "fratellone grande", il WT2DC a 12 zone con RF, https://fccid.io/ML657592A/Schematics/C ... gram-24677 ... le uscite sono semplicemente delle porte logiche (HC14) che pilotano dei piccoli triac (MAC97A6, 400v 0.6A in TO92), e' possibile che la tua abbia all'interno lo stesso tipo di circuito, se non ci sono rele' che scattano all'interno.
Il massimo sarebbe aprirla per controllare (senza scassarla, ovviamente
)
Il massimo sarebbe aprirla per controllare (senza scassarla, ovviamente
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5957
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)