chiedo aiuto in merito al funzionamento dei classici relè termici di sovraccarico.
Finora mi è sempre capitato di eseguire sempre questo tipo di assemblaggio:
1) accoppiamento in serie tra relè termico e contattore
2) cablaggio del contatto NC del relè termico in serie al A1 della bobina del contattore
In questo modo in caso di sovraccarico il contatto NC del relè commuta e fa aprire il circuito dal contattore.
Un mio collega, invece, sostiene che non è necessario cablare in serie ad A1 il contatto NC, poiché il relè termico ha al suo interno dei contatti di potenza (o a stato solido), che aprono il circuito in caso di corrente di guasto o mancanza fase. Inoltre, mi ha ribadito che il contattore non è fatto per aprire il circuito in caso di corrente di guasto, ma ha il solo compito di eseguire l'on/off del circuito di potenza.
Sono andato in palla totale
. Chiedo aiuto qui senza vergogna (anche se dovrei averne Per completezza ecco alcuni esempi di relè termici che utilizziamo:
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... B3026-2SB0
https://www.se.com/us/en/product/LRD14L ... -class-20/

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)