Sto facendo un allaccio per un contatore con potenza da 110 kW
Per arrivare al contatore vogliono mettere dei cavi in alluminio da 50 mmq
Ho detto al tecnico che secondo me sono un po' risicato come sezione, ma lo vedevo convinto
Secondo voi che sezione ci vorrebbe? Sempre di alluminio
Cavo alluminio portata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
ant1771 ha scritto:secondo me sono un po' risicato come sezione
Su che base fai questa affermazione?
Calcolo sezione cavi linea trifase
http://www.electroarea.altervista.org/c ... ifase.html
Che risultato ottieni con il calcolatore di cui sopra (inserendo tutti I parametri "giusti")?
Una scelta del cavo
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... zio&id=174
0
voti
SediciAmpere ha scritto:Quali sono le condizioni di posa e la lunghezza?
Dentro corrugato da 120mm mi pare
Interrato a 50 cm di profondità
Lunghezza dal trasformatore al contatore 20 metri
0
voti
Effettivamente, in queste condizioni Calcoli Elettrici indica 120mmq per le fasi e 70 per il neutro
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
2
voti
Di solito per alluminio enel posa sezione doppia rispetto al rame.
Comunque per questa potenza io farei minimo 120 mm2 o meglio 150 mm2.
Comunque per questa potenza io farei minimo 120 mm2 o meglio 150 mm2.
0
voti
Verificato con Electrographics Ampere, Cavo posa in condotto interrato alluminio isolato EPR singolo circuito, cosfi 0,9 Ib 174A, Protezione regolata a In 200A, sezione 185mmq Iz= 223,4A. La sezione 150 è risicata Iz=198,6 e richiede una protezione regolata a 180A, sotto 150 non si può andare.
PS: Con sezione 150, il cavo a Ib raggiunge temperatura di 77°. Non è che per caso il tecnico si è perso l'uno davanti al 50?
PS: Con sezione 150, il cavo a Ib raggiunge temperatura di 77°. Non è che per caso il tecnico si è perso l'uno davanti al 50?
0
voti
Ho chiesto meglio
Praticamente da quanto ho capito, il tratto tra trasformatore e morsettiera prima del contatore si fa con 3x150+neutro da 95 mmq alluminio
Tra morsettiera e contatore cavi da 50mmq
Praticamente da quanto ho capito, il tratto tra trasformatore e morsettiera prima del contatore si fa con 3x150+neutro da 95 mmq alluminio
Tra morsettiera e contatore cavi da 50mmq
0
voti
Non capisco.
Ma a te cosa interessa se il cavo gli si frigge e fra 6 mesi lo devono cambiare?
Non stiamo parlando della rete di competenza del distributore di zona?
Il materiale del conduttore è solo uno degli elementi che (poco fra l'altro) influenza la portata, l'isolante (e le condizioni di posa) è ciò che più la limita.
Poi che per colpa di certe scelte idiote noi tutti paghiamo oneri di rete eccessivi... vabbeh! è un altro paio di maniche.
Però, per dare un colpo al cerchio ma anche uno alla botte, se non si fregassero in continuazione il rame...
Ma a te cosa interessa se il cavo gli si frigge e fra 6 mesi lo devono cambiare?
Non stiamo parlando della rete di competenza del distributore di zona?
Il materiale del conduttore è solo uno degli elementi che (poco fra l'altro) influenza la portata, l'isolante (e le condizioni di posa) è ciò che più la limita.
Poi che per colpa di certe scelte idiote noi tutti paghiamo oneri di rete eccessivi... vabbeh! è un altro paio di maniche.
Però, per dare un colpo al cerchio ma anche uno alla botte, se non si fregassero in continuazione il rame...
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)