Salve a tutti,
spero di aver azzeccato la sezione per la domanda che sto per porre.
Ho un motogeneratore usato per la cogenerazione e devo calcolare il suo contributo alla corrente di guasto.
La formula è: Pcc= (P/xd")*100. E da questa risalgo alla Icc.
Il motore meccanico produce energia tale da avere 2,4 MW totali alle barre del generatore mentre il generatore è una macchina sincrona con potenza apparente nominale di 3,15 MVA (il cos fi di lavoro è superiore a 0,95)
Il mio dubbio è il seguente: su quale valore di potenza devo calcolare la Pcc? Inoltre su quale tipo di potenza? La apparente oppure la attiva?
Sono conscio che potrei fare una magra figura con questa domanda ma preferisco questo anziché rimanere nell'ignoranza.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una mano.
Icc erogata da un generatore
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Nel tuo caso avendo cosfi 0.95 la differenza è minima, invece di 3150
La p attiva è 3000.
Ma lavori in isola o in rete.
Perché in rete il generetatore si deve adattare al cosfi che gli impone la rete.
La p attiva è 3000.
Ma lavori in isola o in rete.
Perché in rete il generetatore si deve adattare al cosfi che gli impone la rete.
0
voti
Vedi questo articolo di Zeno (admin)
A memoria, se non ricordo male, nella sezione articoli (ma anche nel forum) dovresti trovare diverse discussioni su questo argomento.
A memoria, se non ricordo male, nella sezione articoli (ma anche nel forum) dovresti trovare diverse discussioni su questo argomento.
0
voti
nutiand ha scritto:Nel tuo caso avendo cosfi 0.95 la differenza è minima, invece di 3150
La p attiva è 3000.
Ma lavori in isola o in rete.
Perché in rete il generetatore si deve adattare al cosfi che gli impone la rete.
ciao, intanto grazie per la risposta!
credo di essermi spiegato male in parte: il generatore di targa è da 3,15 MVA ma il motore meccanico fornisce alla macchina 2,4 MW quindi è una potenza inferiore a quella che nominalmente potrebbe erogare la macchina elettrica. Da qui uno dei miei dubbi: la Icc la calcolo sulla potenza erogata meccanicamente dal motore e trasferita al generatore o sui dati di targa del generatore?
Sul tipo di potenza, attiva o apparente mi hai risposto ;)
la macchina funziona mentre è collegata alla rete. In teoria sopperisce a una parte del fabbisogno totale dell'impianto quindi, almeno sulla carta, l'energia prodotta non dovrebbe "andarsene in giro". Il contatore è bidirezionale ma se inviamo energia verso l'esterno c'è qualcosa che non va. Sul fatto del cos fi mi viene il dubbio: ma se volessi usarlo anche come compensatore?
0
voti
blueice80 ha scritto:Vedi questo articolo di Zeno (admin)![]()
A memoria, se non ricordo male, nella sezione articoli (ma anche nel forum) dovresti trovare diverse discussioni su questo argomento.
grazie! do una occhiata! ;)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)