Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente di corto circuito e potere interruzione interruttor

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Corrente di corto circuito e potere interruzione interru

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 giu 2022, 17:17

GioArca67 ha scritto:Si, è ante cei 0-21, consegna trifase BT.
L'interruttore in questione è però nuovo aggiunto a monte del generale per alimentare elettropompe antincendio.


Se l'impianto è ante CEI 0-21 senza aumenti di potenza non c'è l'obbligo di considerare il valore 15 kA.
Sarebbe stato meglio scegliere il nuovo interruttore con potere di interruzione non inferiore a 15 kA ma direi che si può tenere quello installato.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Corrente di corto circuito e potere interruzione interru

Messaggioda Foto Utentejaelec » 15 giu 2022, 7:27

GioArca67 ha scritto:Il potere di interruzione di un interruttore automatico deve essere almeno pari a quello calcolato nel punto di installazione dello stesso a partire da una Icc presunta al PDC come da CEI 0-21.

Si voleva dire: "...almeno pari alla corrente di corto circuito calcolata nel punto di installazione dello stesso..." oppure si voleva dire proprio quello che si è detto?

Chiedo perché questa discussione è servita a me per conoscere e capire meglio e vorrei fare una chiarezza che per altri è sicuramente superflua, come peraltro dimostra la discussione stessa. Grazie!
Avatar utente
Foto Utentejaelec
145 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 303
Iscritto il: 6 dic 2021, 10:46

0
voti

[13] Re: Corrente di corto circuito e potere interruzione interru

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 giu 2022, 8:49

Foto Utentejaelec non mi è chiara la differenza sostanziale fra i due formulazioni, comunque

Norma CEI 0-21:2022 (scaricabile liberamente)
Clipboard01.jpg


La nota 13 indica che
I valori indicati sono basati sull’utilizzo di trasformatori MT/BT di potenza non superiore a 630 kVA, con Vcc pari al 6 %. Per trasformatori esistenti di caratteristiche diverse (Vcc inferiore al 6 % e/o taglia superiore) in fase di nuova connessione il DSO comunica la corrente di cortocircuito presunta ai fini del dimensionamento delle apparecchiature, qualora i valori al punto di connessione siano superiori ai valori convenzionali adottati dalla Norma.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[14] Re: Corrente di corto circuito e potere interruzione interru

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 giu 2022, 11:20

jaelec ha scritto:[
Si voleva dire: "...almeno pari alla corrente di corto circuito calcolata nel punto di installazione dello stesso..." oppure si voleva dire proprio quello che si è detto?


Ovviamente sì mi riferivo alla Icc, il bello è che l'avevo anche riletto!
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[15] Re: Corrente di corto circuito e potere interruzione interru

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 15 giu 2022, 23:09

Ma per una potenza per es. 100kW, la corrente di cortocircuito massima monofase e' 6kA o 15kA?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[16] Re: Corrente di corto circuito e potere interruzione interru

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 giu 2022, 8:56

6kA
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 336 ospiti