[21] Re: ENEL rifiuta aumento di potenza. Come fare?

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 18 nov 2021, 20:53

Direi che un mammografo assorbe quella potenza solo per tempi brevi, non arriva al quarto d'ora. A meno che non sia previsto l'uso quasi continuativo con molte clienti.
Sai qual è il duty cycle di questa applicazione?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 15:37
1
voti

[22] Re: ENEL rifiuta aumento di potenza. Come fare?

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 29 giu 2022, 18:09

Esattamente, alla fine è venuto fuori che quei valori non erano corretti e il tutto funziona correttamente da mesi con una utenza in monofase da 3 kW...

Grazie a tutti per il supporto e i suggerimenti.