[1] prevenzione incendi gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 1 lug 2022, 11:41

attività di allevamento, con più edifici, e più gruppi elettrogeni.

E' corretto sommare la potenza dei generatori per determinare
l'obbligo del CPI? Ci sono escamotage? Parrebbe di no, dato l'uso del termine
"complessiva".

"Attività 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW"

grazie del parere
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[2] Re: prevenzione incendi gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 lug 2022, 14:52

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[3] Re: prevenzione incendi gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 2 lug 2022, 10:26

Si considera la potenza nominale complessiva di ogni singolo generatore; anche se più generatori sono posti nello stesso locale non si sommano le potenze per l'assoggettabilità.

Dove per potenza nominale complessiva si considera quella definita dal DM 13/07/2011, e cioè:

potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unità di cogenerazione.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[4] Re: prevenzione incendi gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 4 lug 2022, 9:06

etec83 ha scritto:Si considera la potenza nominale complessiva di ogni singolo generatore; anche se più generatori sono posti nello stesso locale non si sommano le potenze per l'assoggettabilità.

Dove per potenza nominale complessiva si considera quella definita dal DM 13/07/2011, e cioè:.[/i]