Ciao,
ho un piano a induzione della Electrolux che può raggiungere i 7kw limitato dalle impostazioni a 5kw.
E' collegato direttamente con un cavo da 4mmq a un differenziale-magnetotermico AC25.
E' opportuno sostituirlo con un tipo F o B per maggiore sicurezza?
Differenziale -magneto per induzione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La normativa tecnica del CEI raccomanda "l'impiego di interruttori differenziali di tipo "F", per la protezione dei circuiti che alimentano lavatrici e/o condizionatori fissi". Per analogia, ritengo che anche i piani a induzione debbano rientrare a pieno merito nella categoria.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Lavatrici e condizionatori con inverter lavorano a frequenze variabili, il piano a induzione non penso proprio.
Credo (ma forse sbaglio, attendo smentite) che l'unico vantaggio del differenziale F sarebbe che è meno sensibile ai disturbi.
Credo (ma forse sbaglio, attendo smentite) che l'unico vantaggio del differenziale F sarebbe che è meno sensibile ai disturbi.
0
voti
Da quel che leggo su Wikipedia, la variazione di potenza nei piani di cottura a induzione si ottiene variando la frequenza (tipicamente da 20 a 50 kHz o più). BTicino pubblicizza gli interruttori di tipo "F" anche per i piani a induzione (ma potrebbe essere solo pubblicità):
Di più non so.
Qui c'è un articolo di
stefanob70 sull'argomento.
Di più non so.
Qui c'è un articolo di
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Sono andato a rivedermi un passaggio che ricordavo in un articolo di TNE (01-2015) e secondo la CEI EN 50178 ( apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza ) è il produttore del dispositivo che deve indicare nelle istruzioni d'installazione l'eventuale differenziale da utilizzare. Trovo corretta tale indicazione in quanto non possiamo metterci a "vivisezionare" ogni apparecchio elettronico per capire il tipo di differenziale da adottare, ciò non toglie che per stare tranquilli ( spesso non sapendo che dispositivo verrà allacciato ) uno fa installare un tipo B o F con buona pace del conto corrente del committente .
0
voti
Franco012 ha scritto:Da quel che leggo su Wikipedia, la variazione di potenza nei piani di cottura a induzione si ottiene variando la frequenza (tipicamente da 20 a 50 kHz o più)
Non lo sapevo grazie.
Però i differenziali F lavorano fino a 1 kHz.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)