Buongiorno a tutti.
Volevo sottoporvi un dubbio riguardo al collegamento del segnale di tensione omopolare residua (proveniente dalla terna di tv a triangolo aperto installati nella cella MT) al rele di Protezione interfaccia di un impianto di produzione.
La norma CEI 0-16 dice che quando TV e SPI non sono nello stesso ambiente, devo utilizzare un cavo schermato e armato di sezione maggiore o uguale a 1,5mm2.
Nel mio caso TV e SPI sono molto lontani tra loro (250m) e il segnale di scatto è 5V.
Il produttore del SPI dice che la sua impedenza interna di circa 8ohm.
Se applico la legge di ohm (ipotizzando, per semplicità, che l’impedenza sia in realtà una resistenza, per contenere la caduta di tensione a valori accettabili, mi esce 50mm2.
È possibile, anche sulla base della vostra esperienza?
Grazie e buona giornata,
Collegamento SPI e TV in Media Tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
8 Ohm su un ingresso voltmetrico mi sembra un refuso! Senza parlare delle moderne protezioni elettroniche (che hanno impedenza di ingresso nell'ordine del MΩ) , anche quella delle elettromeccaniche era di qualche ordine di grandezza maggiore ... Puoi chiedere conferma che sia veramente quella l'impedenza di ingresso del canale voltmetrico?
Non è che la persona con cui hai parlato ti ha dato l'impedenza degli altoparlanti dell'auto?
Non è che la persona con cui hai parlato ti ha dato l'impedenza degli altoparlanti dell'auto?
1
voti
Allora il problema è quasi opposto... Devi stare attento che per induzione il cavo di collegamento non raccolga tensioni che possano portare ad intervento i tempestivo del relè. Il cavo schermato, così come dettato dalla norma è sicuramente necessario.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)