anche per la EN 60204-1 l'obbligo generale sull'identificazione tramite colore dell'isolante del cavo, è circoscritta al solo conduttore di protezione, al più anche per quello di neutro (ma sappiamo che il più delle volte nelle macchine il neutro non è un conduttore presente, quindi il blu si può usare per altro)
il colore arancio come segnalazione di un circuito NON SEZIONATO (derivato a monte del dispositivo di sezionamento della macchina) ha precedenza sul colore blu (dell'eventuale neutro)
per coerenza il concetto si può estendere ai conduttori del circuito di comando in alternata o in continua, alimentato a monte del sezionatore
in definitiva non vi è un obbligo specifico, poiché ricordiamoci che l'uso dei colori per identificare i conduttori è uno dei modi possibili ma non l'unico
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-