impianto FV trifase su utenza monofase

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[1] impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 ago 2022, 9:14

Buongiorno, dovrei installare un impianto FV trifase da 16 kW su una utenza che attualmente è monofase. Siccome non mi era mai capitato, ho inoltrato la domanda di connessione indicando che il POD attuale ha tensione di 400V, pensando che facevano tutto in automatico con il preventivo di connessione. Mi hanno risposto che c'è incongruenza tra il dato 400V che ho inserito e il dato attuale reale del POD che è 230V.

Cosa devo fare adesso ? Annullare la domanda di connessione, trasformare il pod in trifase e poi rifare la domanda di connessione?

Cosa avrei dovuto fare inizialmente? Fare la trasformazione a trifase e poi inoltrare la domanda di conneesione?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[2] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 ago 2022, 9:35

Beh direi ?%

Fai fare la domanda al venditore di energia per passare da 230 V a 400 V.

Poi inoltri la pratica.

p.s. spero per te che non sia un superbonus da finire entro l'anno....

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[3] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 ago 2022, 9:51

Ciao grazie, ma se faccio fare la modifica da monofase a trifase e poi correggo la domanda di connessione non è possibile ? Oppure è equivalente.

Sì, purtroppo è un 110 da finire entro l'anno. Dici che non ce la faccio ? :?
Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
1
voti

[4] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 ago 2022, 10:00

La domanda tanto te l'avranno bocciata, quindi la re inoltri e stop.

Però prima devi richiedere la variazione della tensione (al venditore di energia).

Quando il gruppo di misura trifase sarà installato potrai re inoltrare la domanda.
Sollecita...
O_/

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[5] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 ago 2022, 10:22

Ok, leggo adesso però che mi hanno scritto:

"Non possiamo prendere in carico la domanda di connessione a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta, pertanto la invitiamo ad inviarci, l'integrazione dei dati di seguito evidenziati:

-indicazione tensione/fase di sonsegna esistente (C18) errata in quanto da una verifica nei nostri sistemi la tensione risulta monofase."

forse non è proprio bocciata....magari se inserivo che la tensione di consegna esistente era attualmente 230V, la domanda passava ? Anche se facevo la variazione a trifase a settembre ? Curiosità mia eh.....

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
1
voti

[6] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 ago 2022, 10:55

Ma no!

Se fai la domanda indicando 230 V e poi passi a 400 V ti si incastra tutto!

Occhio, perché se devi chiudere entro l'anno non puoi permetterti che la domanda rimanga incastrata.

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[7] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 ago 2022, 11:17

Ok, ma quello era solo un esempio perché io nella domanda di connessione ho specificato che il POD è a 400V...allora mi chiedevo se posso integrare i dati/documenti come da loro richiesto, magari allegando il modulo di adesione per trasformare da 3 kW monofase a 6 kW trifase, che sto inviando adesso a Servizioelettriconazionale.

Altrimenti, visto che l'impianto FV è da 16 kW, (quindi sanno che il POD a fine lavoro dovrà essere 400V), non avrebbero scritto di integrare i dati...

Speravo così facendo di guadagnare una decina di giorni...

Grazie e scusami per le lungaggini...

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
2
voti

[8] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 ago 2022, 11:21

Te la bocciano di nuovo.

Se sul loro database il punto di consegna è a 230 V non è che possono far finta di niente! Mettiti nei panni di chi deve elaborare la tua pratica.

L'unico modo, tanto non risparmi tempo facendo diversamente, è attendere che il POD sia trifase e poi re-inoltrare la pratica indicando 400 V.
Non hai modo di recuperare tempo.

Fai le cose come vanno fatte e se non ci sono intoppi riuscirai a concludere.
Attento però a non fare altri errori di valutazione, potrebbero costarti cari con un impianto FV da 16 kW in superbonus...

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[9] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 ago 2022, 11:25

ok grazie

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
0
voti

[10] Re: impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto Utentefpalone » 17 ago 2022, 11:33

fammi capire, volevi allacciare un impianto FV trifase da 16 kW su un'utenza monofase da 3 kW? Se è così è meglio che ti sia fermato!

Come ti hanno suggerito, pensa prima all'aumento di potenza ed al passaggio al trifase.

Alternativamente, puoi considerare di sostituire l'inverter trifase con degli inverter monofase, a parità di potenza.


Torna a “Energia e qualità dell'energia”