Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi alcune informazioni per un lavoro di ristrutturazione edilizia straordinaria da effettuare presso una vecchia casa bifamiliare degli anni 60 a due piani. In sostanza si tratta di creare un nuovo bagno (non esistente al momento) e naturalmente fra i vari lavori è necessario fare anche l’impianto elettrico del bagno. Ora la casa è del 1962, e mi sembra che l’impianto elettrico sia stato rifatto/aggiornato verso la fine degli anni 80. In mano però non ho nessuna documentazione, posso solo dire che l’impianto ha un differenziale di 30 ma e due magnetotermici di 16 e 10 Amper che controllano rispettivamente la distribuzione della forza e della luce. Quello che vorrei sapere è che documentazione dovrei avere in mio possesso per l'aggiornamento eseguito alla fine degli anni 80, quale potrebbe essere quella richiesta dall’elettricista e quale invece documentazione dovrebbe produrre lo stesso, alla fine dei lavori, perché l’impianto possa considerarsi a norma di legge. In ultima vorrei sapere se l’elettricista mi potrebbe chiedere anche di rifare/aggiornare tutto o in parte l’impianto elettrico della casa.
Sono a disposizione per qualsiasi altra informazione e ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno rispondermi.
MIBE
Avatar utente
Foto Utentemibe
30 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 6 nov 2013, 13:54

0
voti

[2] Re: Documentazione impianto elettrico relativa ad un nuovo b

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ago 2022, 16:02

Per impianti installati prima del 1990 non devi avere nessuna documentazione.
Per il nuovo impianto l'elettricista dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità con i suoi allegati obbligatori.
La parte nuova dell'impianto elettrico dovrà avere l'impianto di terra, quindi se non c'è già un dispersore l'elettricista dovrà metterlo.
Se la potenza impegnata è superiore a 6 kW o superficie > 400 m² è richiesto il progetto di un professionista iscritto all'albo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Documentazione impianto elettrico relativa ad un nuovo b

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ago 2022, 16:39

Allo stato attuale, in mancanza di precedenti dichiarazioni (Dichiarazione ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, oppure Dichiarazione ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, oppure Dichiarazione di Rispondenza), l'unico modo affinché l'impianto elettrico sia tecnicamente e legalmente a norma consiste nel:
  • far eseguire tutti lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico da un'impresa legalmente abilitata a rilasciare la "Dichiarazione di conformità dei lavori alla regola dell'arte", secondo quanto previsto dal citato Decreto n. 37/2008 (quindi, non un semplice elettricista);
  • farsi rilasciare la Dichiarazione di cui al punto precedente, completa degli allegati previsti.
Poiché non esistono precedenti dichiarazioni, l'impresa potrebbe rilevare la necessità d'intervenire (con modifiche e/o sostituzioni) in qualsiasi parte dell'impianto elettrico, non essendoci la possibilità di dichiarare la sola compatibilità con una parte di impianto già certificato.

EDIT Mi sono involontariamente sovrapposto alla risposta di Foto UtenteGoofy. Sostanzialmente, diciamo le stesse cose.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

1
voti

[4] Re: Documentazione impianto elettrico relativa ad un nuovo b

Messaggioda Foto Utentemibe » 22 ago 2022, 17:32

Grazie mille per le vostre pronte e preziose risposte,
l'impianto di terra c'è già, so che c'è anche il dispersore, ma probabilmente dovrà essere controllato per capire se è ancora efficiente (sono passati più di 30 anni), stiamo comunque parlando di una vecchia utenza da 3 kW e la superficie è intorno ai 200 m2 scarsi.
Comunque quando riuscirò a parlare con l'elettricista, in teoria verso metà settembre, vi farò sapere cosa penserà di fare e se non disturbo chiederò magari ancora qualche preziosa informazione.