Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

FV - Potenza richiesta in immissione

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 22 ago 2022, 16:52

Salve a tutti, ho un dubbio sulla compilazione di una domanda di connessione.
Situazione:
Procedura ordinaria
Potenza di fornitura 17kW
Potenza di picco pannelli 7kWp
Potenza inverter 10 kW trifase ( non l'ho scelto io!)
Accumulo 20kWh con potenza nominale in scarica di 10 kW.
Nella sezione "impianto di produzione" della domanda di connessione del portale E-distribuzione devo indicare la "potenza richiesta in immissione" ( a mio giudizio 7kW ) però il sistema compila in automatico il campo "potenza nominale Censimp" e "potenza nominale sottesa al POD" indicando 10 kW.

Io resterei dell'idea di indicare 7kW perché non vado certo ad impiegare l'accumulo per alimentare la rete voi che ne pensate? E poi con Gaudi indicherò 10 kW?.... Che stress!! O_/
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

1
voti

[2] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 ago 2022, 18:38

La potenza in immissione è 7 kW.

La potenza dell’impianto è 10 kW (potenza dei moduli + potenza sistema di accumulo su lato DC).

Su gaudi indicherai 7 kW nel campo “potenza di picco” e 10 kW nei restanti campi.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 22 ago 2022, 18:44

Grazie!!
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[4] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ago 2022, 21:03

Danielex ha scritto:La potenza dell’impianto è 10 kW (potenza dei moduli + potenza sistema di accumulo su lato DC).

Max(potenza dei moduli ; potenza sistema di accumulo su lato DC)
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 23 ago 2022, 19:38

GioArca67 ha scritto:
Danielex ha scritto:La potenza dell’impianto è 10 kW (potenza dei moduli + potenza sistema di accumulo su lato DC).

Max(potenza dei moduli ; potenza sistema di accumulo su lato DC)


Dilemma! Quindi se ho ben capito secondo te la potenza richiesta in immissione sarebbe il valore più elevato tra potenza di generazione e potenza dell'accumulo? #-o A sto punto mi serve un terzo parere :-)

Quel che non mi è chiaro è la logica nella raccolta di questi dati ovvero, se ha senso considerare la potenza dell'accumulo per la valutazione delle correnti di corto circuito in quanto il metering non potrebbe limitarle, mi chiedo che senso abbia considerare la potenza dell'accumulo ai fini della connessione sapendo che l'accumulo non va in cessione verso la rete.
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[6] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ago 2022, 19:44

Il numero indicato da Danielex è corretto.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 23 ago 2022, 20:22

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[8] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 11 set 2022, 18:28

Danielex ha scritto:La potenza in immissione è 7 kW.

La potenza dell’impianto è 10 kW (potenza dei moduli + potenza sistema di accumulo su lato DC).

Su gaudi indicherai 7 kW nel campo “potenza di picco” e 10 kW nei restanti campi.

Quindi se ho un impianto caratterizzato da pannelli che hanno complessivamente una potenza di 6 kW e l'accumulo è collegato (lato DC) ad un inverter che in AC eroga 6 kW ma consente di prelevare dalle batterie solo 3 kW, l'impianto ftv sarà da 9 kW?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[9] Re: FV - Potenza richiesta in immissione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 set 2022, 9:37

No, è 6 kW.

TI devi fare una semplice domanda: quanta potenza posso immettere in rete?
In questo caso la potenza del campo FV.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti