Buongiorno a tutti,
Mi trovo di fronte ad un quesito teorico e vi chiedo un aiuto e un controllo dei calcoli.
Il problema si pone nel dimensionare un gruppo elettrogeno trifase 400V per l'alimentazione di una rete elettrica alla fine della quale è connesso un carico.
Il gruppo elettrogeno è collegato ad un trasformatore elevatore da 630 kVA stella/triangolo 400V/20000V tramite il quale si alimenta una linea in media tensione lunga 10 km. A fine linea è presente un secondo trasformatore 20000/400 100kVA triangolo/stella sul quale è connesso un carico trifase resistivo da soli 10 kW.
So che il contributo capacitivo di un cavo in media tensione vale circa 0,2*L(km)*V(kV) ovvero in questo caso 40A capacitivi.
Ovvero avrò su ogni fase di media tensione la circolazione di 13.33A capacitivi.
Mi calcolo quindi la potenza reattiva del sistema:
20000/√3×40=460kVAR
Se volessimo calcolare ora il cosfi del sistema: cos(arctan(460/10))= 0,02173...
Se trascuriamo la componente reattiva dei trasformatori (che in parte mi rifaseranno il sistema) e le perdite nel sistema, e senza utilizzare degli induttori di rifasamento, la potenza apparente totale di cui necessito sarà di ben √(460^2+10^2)=460.8 kVA.
Ora, in linea con questo post di admin viewtopic.php?t=7141#p34884 a causa del carico prettamente capacitivo dovrei andare incontro ad un innalzamento della tensione. E' calcolabile? Di quali dati necessito e in quale punto della rete è più elevato? Grazie
[Quesito] Gruppo elettrogeno e carico capacitivo
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Puoi riferirti a questo schema
dove
: reattanza subtransitoria del generatore
: reattanza di cortocircuito del primo trasformatore
: reattanza di esercizio capacitiva del cavo essendo
la sua capacità per unità di lunghezza
: reattanza induttiva del cavo relativa a metà della sua lunghezza
essendo l la sua induttanza per unità di lunghezza.
è la resistenza del carico vista dal primario del secondo trasformatore.
Dato il piccolo valore del carico si può, in prima approssimazione, considerare la linea a vuoto. Quindi si può considerare il seguente diagramma
Si ha


La tensione di arrivo è dunque tanto più elevata di quella del generatore quanto più la reattanza totale longitudinale
si avvicina alla reattanza capacitiva
dove
: reattanza subtransitoria del generatore
: reattanza di cortocircuito del primo trasformatore
: reattanza di esercizio capacitiva del cavo essendo
la sua capacità per unità di lunghezza
: reattanza induttiva del cavo relativa a metà della sua lunghezza
essendo l la sua induttanza per unità di lunghezza.
è la resistenza del carico vista dal primario del secondo trasformatore.Dato il piccolo valore del carico si può, in prima approssimazione, considerare la linea a vuoto. Quindi si può considerare il seguente diagramma
Si ha


La tensione di arrivo è dunque tanto più elevata di quella del generatore quanto più la reattanza totale longitudinale
si avvicina alla reattanza capacitiva
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)