Livello di protezione Up degli scaricatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve a tutti. Devo installare uno scaricatore all'interno di un quadro elettrico che abbia un livello di protezione Up (tra la fase e la terra) inferiore a 2 kV. Dando un'occhiata alle schede tecniche degli scaricatori presenti in commercio trovo che i livelli di protezione vengono spesso riferiti tra fase e neutro e tra neutro e PE. Quando trovo, ad esempio, uno scaricatore che presenta un valore di tenuta ad impulso L-N di 1.3 kV ed un valore di tenuta ad impulso N-PE di 1.5 kV, qual è il valore di tenuta ad impulso complessivo L-PE dello scaricatore? Allego una copia del datasheet di un spd della Gewiss.
- Allegati
-
Scheda tecnica SPD Gewiss.pdf- (431.78 KiB) Scaricato 189 volte
0
voti
La legge di Kirchhoff è dalla tua parte,
GioArca67.
Non avevo guardato il documento e visto che è un collegamento CT2 (1+1).
L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.
Per ridurre la tensione di protezione quando possibile (SPD è a valle di un differenziale) si deve avere un collegamento CT1 (2+0) in modo che non si sommi la tensione dello spinterometro a quella sui varistori.
Non avevo guardato il documento e visto che è un collegamento CT2 (1+1).
L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.
Per ridurre la tensione di protezione quando possibile (SPD è a valle di un differenziale) si deve avere un collegamento CT1 (2+0) in modo che non si sommi la tensione dello spinterometro a quella sui varistori.
0
voti
Goofy ha scritto:L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.
Avevo intuito, e concordo, ma ho preferito precisare poiché poteva essere frainteso.
0
voti
OBO Bettermann Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE?
Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2
Che ne dite?
Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2
Che ne dite?
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)