Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Coesistenza cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 ago 2022, 22:18

Potrebbe darsi fossero asini.... ;-)

Se però il costruttore mette un veto.... non è che possiamo fare come ci pare.
Inoltre la tendenza mi sembra quella di dare maggior peso alle prescrizioni dei costruttori dei componenti dell'impianto.

Per tornare in tema mi trovo perfettamente d'accordo con Foto UtenteGoofy
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Coesistenza cavo

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 ago 2022, 22:58

Per quel che vale, quel cavo l'ho installato nelle pose più assurde, specialmente in impianti citofonici all'interno di vecchi condomini, quindi anche con coesistenza di conduttori con tensione di rete e non ho mai avuto problemi di disturbi.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[13] Re: Coesistenza cavo

Messaggioda Foto Utenteivano » 31 ago 2022, 23:24

probabilmente anche se dichiarato a 400V di isolamento in realta' tiene solo 50V. ecco il motivo del divieto in posa interrata , in quanto per umidita' o danneggiamenti meccanici potrebbero crearsi situazioni di pericolo
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[14] Re: Coesistenza cavo

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 2 set 2022, 14:51

Purtroppo dei disturbi elettromagnetici se ne parla nel successivo paragrafo. Invece quello dell'interrabilità mi sembra un commento/divieto abbastanza strano.

Inoltre, il fornitore mi ha dato una scheda tecnica dove c'è scritto che è isolato a 450/750V, quando sembra che questa dicitura si riferisca soltanto ai cavi di energia.

Mi piacerebbe andare a fondo a questa storia....
Allegati
BTI336904.pdf
(127.69 KiB) Scaricato 195 volte
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[15] Re: Coesistenza cavo

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 2 set 2022, 17:59

Pur avendolo prescritto in passato, mi era sfuggita questa limitazione alla posa :oops: , concordo con chi consiglia di rispettare le indicazioni d'impiego del costruttore, resto sintonizzato per capirne il motivo.
Avatar utente
Foto UtenteFa1000
75 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 11 lug 2018, 19:12

0
voti

[16] Re: Coesistenza cavo

Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 set 2022, 7:50

ivano ha scritto:probabilmente anche se dichiarato a 400V di isolamento in realta' tiene solo 50V. ecco il motivo del divieto in posa interrata , in quanto per umidita' o danneggiamenti meccanici potrebbero crearsi situazioni di pericolo

No questo non credo. Potrebbe anche essere una cosa ad cazzum copiata da vecchi manuali ed ereditata (non sarebbe la prima volta), però, però non possiamo saperlo e fare congetture.
Si potrebbe visionare la versione inglese del manuale e vedere se è corrente, si potrebbe contattare la ditta e chiedere numi.
Avatar utente
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1455
Iscritto il: 20 nov 2019, 19:49