Ogni cella presenta 3,6 V nominali, 4,2 V carica al massimo, 3,0 V fine scarica. Capacità 2200 mAh.
Corrente di carica standard 1000 mA.
Un pacco di varie celle in serie viene caricato con una singola corrente, ma occorre controllare la tensione ai capi di ogni singola cella.
Se ai capi di una cella è presente una tensione maggiore rispetto alle altre, occorre mettere in parallelo un resistore che derivi parte della corrente in modo di permettere alle celle più scariche di caricarsi prima. Il procedimento manuale è fastidioso, un buon circuito BMS (battery management system) dovrebbe svolgerlo automaticamente.
Solo per esempio, se carico con 1000 mA e voglio ridurre una corrente a 500 mA, metto in parallelo alla cella già carica un resistore da 3,6/0,5 = 7,2 ohm, magari un 10 ohm 2 watt va bene.
Dopo che le varie celle si sono carcate im ,odo uniforme, non dovrebbe essere necessario ripetere spesso la procedura.
Di quanto scritto non ho esperienza diretta.