[1] Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 6 ott 2022, 17:08

Salve a tutti,

Mi assilla una domanda a cui non riesco a dare risposta.

Nei sistemi TT il neutro va sempre interrotto? Si devono quindi usare sempre (caso monofase) interruttori Magnetotermici bipolari? In quali casi è ammesso l'utilizzo di interruttori unipolari?

Grazie per adesso.
Avatar utente
Foto UtenteLucaiac89
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 19 lug 2021, 10:35

2
voti

[2] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 ott 2022, 17:36

Va interrotto sempre se è richiesto il SEZIONAMENTO.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 6 ott 2022, 17:40

Perdonami non ho capito :(
Avatar utente
Foto UtenteLucaiac89
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 19 lug 2021, 10:35

0
voti

[4] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 ott 2022, 20:24

Nel sistema TT il neutro va SEMPRE interrotto, gli interruttori possono misurare un solo polo (la fase) purché l'altro (il neutro) apra insieme.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.575 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 11 ott 2022, 10:59

Grazie mille per la risposta.

Gli interruttori unipolari quindi quando si possono usare?
Avatar utente
Foto UtenteLucaiac89
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 19 lug 2021, 10:35

0
voti

[6] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 ott 2022, 15:54

Ad esempio per il comando luci: interruttori unipolari sulla fase.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[7] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 11 ott 2022, 16:24

Subito dopo il Contatore ci va in ogni caso, entro 3metri, un Magnetotermico Bipolare
Generale Di Impianto, indipendentemente dal tipo di Distribuzione Monofase.
Molti impianti vennero realizzati con colori dei cavi "di fantasia" o addirittura con
un' unica matassa di filo, perciò Fase e Neutro dello stesso colore, mettendo in
difficoltà chi faceva gli allacci ai Contatori.
-
Poi, se hai :
- 230V ricavata da 2 Fasi 133V, tutti MagnetoTermici Bipolari
- oppure Fase 230V + Neutro, MagnetoTermici Unipolari + Neutro.
- per le Luci semplici Comandi Unipolari.
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[8] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 ott 2022, 17:02

giuspier ha scritto:Subito dopo il Contatore ci va in ogni caso, entro 3metri, un Magnetotermico Bipolare

Non è strettamente obbligatorio, se il contatore ha un magnetotermico utilizzabile per la protezione da cortocircuito.

- 230V ricavata da 2 Fasi 133V, tutti MagnetoTermici Bipolari

Anche questo non è indispensabile
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ott 2022, 17:49

A quanto mi pare di intuire
Nei sistemi TT il neutro va sempre interrotto? Si devono quindi usare sempre (caso monofase) interruttori Magnetotermici bipolari? In quali casi è ammesso l'utilizzo di interruttori unipolari

la domanda è riferita agli interruttori automatici e quindi richiede risposte leggermente diverse da quelle date.

Risposta breve: Nei sistemi TN-S è possibile usare interruttori automatici magnetotermico ad 1 polo (quindi proprio 1P e non 1P+N).
Risposta lunga: leggi qui https://www.terasaki.it/wp-content/uploads/2016/02/Protezione-Fasi-Neutro.pdf
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.575 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: Il neutro va interrotto?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 ott 2022, 19:40

La risposta di Foto Utente6367 è impeccabile nella sua concisione, poi si può anche ampliare il discorso.
Il neutro nei sistemi TT è un conduttore attivo e deve essere possibile sezionarlo, il sezionamento però non è obbligatorio su tutte le linee.
Potremmo in teoria avere come interruttore generale un bipolare e poi tutte le linee secondarie con interruttori di protezione o fusibili solo sulla fase: in caso di manutenzione bisognerà aprire l'interruttore generale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9