Buonasera.
Per un quadro che dovrà essere installato in un punto dove ho 40kA di corrente di corto presunta Icp, volevo sapere se potevo utilizzare un interruttore generale che limita la corrente di corto ad esempio a 20 e dimensionare le barrature quindi ad esempio a 25kA.
Il libro di una nota rivista, riporta che questo è possibile solo se il dispositivo di limitazione è a monte del quadro stesso e non se è il generale del quadro stesso.
A me sembra un po' una cavolata e che quindi possa considerare la limitazione dell'interruttore anche se è il generale del quadro e non solo se è a monte.
Chi mi aiuta?
grazie
Limitazione corrente di corto barre
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Se il libro che intendi è Quadri bassa tensione TNE non vi è scritto nulla del genere. La corrente di corto circuito condizionata può essere quella determinata dal dispositivo di protezione contro il corto circuito posto all'ingresso del quadro. Per altro la CEI EN 61439-1 al punto 10.11.5.3.1 dice che una condizione è quella è quella con dispositivo di protezione di cortocircuito (SCPD) in entrata incluso nel quadro (condizione b)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)