Si tratta di un impianto utente connesso in MT con cabina propria e nuovo impianto di produzione da FV, sempre conneso in MT. Nella cabina di consegna è installato il DG con le relative protezioni(50/51, 50N/51N e 67N). Dalla cabina di consegna parte la linea MT (circa 80 mt) che alimenta il quadro MT nella cabina di trasformazione, su questo quadro MT sono installate: la cella di arrivo della linea(sezionatore), le due celle MT dei trasformatori e un'altra cella (sezionatore) alla quale verrà collegato l'impianto FV con la relativa cella MT dotatata di DDI e DDR; la rete MT del FV si estende per più di 500 m (due sottocampi con relative cabine MT/BT).
La mia perplessità è relativa alla selettività per eventuali guasti sulla rete MT del FV. Per discriminare un guasto sulla linea MT FV ,ed evitare l'apertura del DG a monte, è necessario dotare anche la DDI (o il DDR) di protezione 67N coordinata con la 67N del DG installato a monte? oppure sono sufficenti le protezioni impostate sul DDR (50/51, 50N/51N).
Spero di essermi spiegato in modo chiaro

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)