Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Configuraz fotovoltaico ad isola, batterie di accumulo e GE

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Configuraz fotovoltaico ad isola, batterie di accumulo e

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 dic 2022, 22:17

Non è che nelle vicinanze c'è un corso d'acqua?
Installare una piccola turbina potrebbe essere interessante?
Mi auguro che le batterie di cui state parlando non siano al piombo e ancora peggio pb-gel.
Nel mondo del fotovoltaico ad isola c'è ancora molta mancanza di cultura purtroppo.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[22] Re: Configuraz fotovoltaico ad isola, batterie di accumulo e

Messaggioda Foto UtenteLorisP » 16 dic 2022, 10:13

stefanopc ha scritto:Mi auguro che le batterie di cui state parlando non siano al piombo e ancora peggio pb-gel.
Le batterie al piombo di oggi, parlo di quelle duty-cycle/industriali (usate nei muletti ecc.), come saprai sono parecchio robuste, cito ad esempio queste: ci si deve preoccupare solo di aggiungere acqua distillata ed ogni tanto qualche equalizzazione (a differenza delle litio/lifepo4, a cui occorre parecchia elettronica per gestirle in sicurezza). Ma quello che sorprende è il costo, per un pacco batterie 12V da 500Ah (6KWh) chiedono poco più di 1000 euro, meno della metà a parità di accumulo. Il rovescio della medaglia è che per farle durare il più possibile sarebbe meglio prevedere una scarica massima al 50%.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 304
Iscritto il: 10 ago 2021, 17:43

0
voti

[23] Re: Configuraz fotovoltaico ad isola, batterie di accumulo e

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 dic 2022, 10:33

Quindi alla fine devi quasi raddoppiare la capacità nominale e il costo più o meno si equivale
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[24] Re: Configuraz fotovoltaico ad isola, batterie di accumulo e

Messaggioda Foto UtenteLorisP » 16 dic 2022, 10:53

Forse, ma se l'accumulo va messo in un locale non riscaldato le lifepo4 si degradano, i produttori dichiarano 5000 cicli a 25° e scarica al 60%.
Avatar utente
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 304
Iscritto il: 10 ago 2021, 17:43