Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DG può essere il magnetotermico del distributore?

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 dic 2022, 22:39

Secondo la CEI 0-21 il DG è a valle del cavo di collegamento, il quale è a valle del contatore e del punto di connessione.
E' accettato che per le forniture in cui vi è la limitazione del DSO (tipicamente un magnetotermico nel contatore, comandato) la protezione dai cortocircuiti può essere svolta da tale magnetotermico nel contatore, esso è inoltre atto ad essere usato come dispositivo di sezionamento e manovra.
Nel caso non sia un ambiente MARCIO la protezione dal sovraccarico può anche essere a valle.

Può quindi il magnetotermico nel contatore svolgere la funzione di DG (Pratiche di Connessione)?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[2] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 16 dic 2022, 14:03

Se, ad esempio, esci dal Contatore con una Sezione di 16mmq per alimentare 2 Quadri, ciascuno dotato di proprio Generale da 32÷40Amper.
-
Buona giornata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[3] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 16 dic 2022, 15:20

GioArca67 ha scritto:E' accettato che per le forniture in cui vi è la limitazione del DSO ... la protezione dai cortocircuiti può essere svolta da tale magnetotermico nel contatore


In questo modo sposti solo il tuo DG o DGL, per cui il DG/DGL diventa il generale del quadro generale
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

3
voti

[4] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 dic 2022, 15:40

Escludendo il caso di ambiente MARCI, si.

Il distributore non è d'accordo.
Io normalmente se non ci sono particolari problemi lo faccio installare, per il semplice motivo che è un dispositivo che è in pieno possesso del cliente.

Ma formalmente l'interruttore presente nei nuovi gruppi di misura Openmeter è un magnetotermico conforme alla Norma CEI 60898, quindi svolge la funzione di protezione dal cto cto.
La protezione dal sovraccarico è a valle (per questo si escludono gli ambienti MARCI).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 dic 2022, 18:58

Concordo pienamente con Danielex
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[6] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 16 dic 2022, 19:21

allego estratto della cei 0-21
Allegati
punto di connessione.PNG
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[7] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 dic 2022, 20:01

Eh! La conosco bene!
Proprio per questo chiedevo parere vostro in merito.
Dove è scritto però che il cavo di collegamento deve esserci per forza, che non può essere nullo e quindi il DG coincidere con il DLP (quando previsto ovviamente, se non c'è il limitatore...)?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 16 dic 2022, 20:39

GioArca67 ha scritto:Eh! La conosco bene!

non avevo dubbi :D :D :D
comunque per facilità della discussione, ho ritenuto giusto allegare lo schema della norma.

Il DG è il primo interruttore di protezione dell'impianto dell'utente, che non è il DLP, il suo scopo è solo di limitazione e in alcuni casi può fungere di protezione alla linea di collegamento che va dal DLP al DG dell'utente.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[9] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 dic 2022, 21:17

arabofenice ha scritto:Il DG è il primo interruttore di protezione dell'impianto dell'utente, che non è il DLP, il suo scopo è solo di limitazione e

anche il cavo di collegamento è impianto d'utente.

arabofenice ha scritto:in alcuni casi può fungere di protezione alla linea di collegamento che va dal DLP al DG dell'utente.

Quindi assolve alla funzione di DG.
Il cavo di collegamento deve essere il più breve possibile, e al max 3 metri.
Se è vero questo e il DLP non può fungere da DG, sotto praticamente tutti i contatori deve esserci un interruttore automatico perché il montante non può essere generalmente un cavo di collegamento.
Come si risolve?
Se invece ammettiamo che anche per la CEI 0-21 il DLP può assolvere alla funzione di DG siamo tutti contenti, meno il DSO...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: DG può essere il magnetotermico del distributore?

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 16 dic 2022, 22:06

GioArca67 ha scritto:anche il cavo di collegamento è impianto d'utente.

a valle dei morsetti del DLP inizia l'impianto utente, se il DG, come riportato nelle 0-21, è il dispositivo di protezione dell'impianto utente, il magnetotermico non fa parte dell'impianto dell'utente.

GioArca67 ha scritto:Se invece ammettiamo che anche per la CEI 0-21 il DLP può assolvere alla funzione di DG siamo tutti contenti, meno il DSO...


Se cambiamo punto di vista della domanda, trasformando il quesito da "è possibile inserire nella domanda di connessione l'interruttore del contatore come DG?", a "sarebbe lecito chiedere al cei di modificare la norma in modo che il DLP può asservire alla funzione del DG dell'impianto utente?".
Posta in questa maniere, si, sono d'accordo con te, perché il DLP quanto è un interruttore automatico è pur sempre un interruttore automatico e quindi se è coordinato correttamente con il cavo può fungere come protezione dal corto e per gli impianto domestici l'interruttore automatico può asservire anche come sezionamento dell'impianto.

Comunque adesso, per me, la norma indica che il DLP e il DG sono due dispositivi distinti "indipendentemente quale apparecchio sia". Per assurdo non ci sarebbe più nemmeno il limite dei 3 DGL.

allego uno schema di flusso tratto da tuttonormel
Allegati
installazione dg.PNG
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti