Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

UPS per Spi esterno

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto Utentefirefox » 4 dic 2022, 22:07

Buona sera a tutti, nel caso di Spi esterno per la Cei 0-21 è richiesto un UPS per alimentarlo quando manca la tensione in rete. Tale UPS deve essere collegato alla linea di casa per funzionare: è coretto lo schema unifilare che allego per mostrarne il funzionamento e collegamento elettrico? Resto in attesa di vostri pareri O_/
ESEMPIO SCHEMA.png
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[2] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 dic 2022, 23:51

Sarebbe meglio collegare l'UPS a monte di M2, ma protetta dal MT, oppure prevedere dei fusibili per essa (a me piace di più la prima soluzione perché in caso di guasto l'impianto si ferma e non rimane senza UPS, ma dipende dalle potenze i gioco).
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto Utentefirefox » 5 dic 2022, 23:34

Ho sistemato lo schema inserendo il MT di protezione ed evidenziando l'alimentazione dell'UPS ossia la rete a 230 V. Può andare bene? Grazie per i consigli.
Allegati
ESEMPIO SCHEMA.png
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[4] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2022, 0:46

Al messaggio precedente ho scritto una imprecisione.
Se l'UPS si guasta chiaramente l'SPI si spegne e apre il DDI.
Perché non la alimenti con un fusibile da sopra al DDG?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto Utentefirefox » 10 dic 2022, 21:23

GioArca67 ha scritto:Al messaggio precedente ho scritto una imprecisione.
Se l'UPS si guasta chiaramente l'SPI si spegne e apre il DDI.
Perché non la alimenti con un fusibile da sopra al DDG?

L'alimentazione dell'UPS è possibile farla in uscita dall'inveter (precisamente a monte del DDG) e non per forza dal quadro di casa come indicato nello schema per i seguenti due motivi:
1) è necessario soltanto, indipendentemente da dove avviene il suo collegamento, avere in ingresso al dispositivo una tensione di 230 V e
2) collegando l'UPS post inverter la sua alimentazione avverrà solo quando il fotovoltaico è in funzione e si ha produzione di energia solare e ciò va bene per quella che è la funzione di backup propria dell'UPS.

Ragionamento corretto?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[6] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 dic 2022, 21:43

Sinceramente non ti seguo completamente.
Posto che è tutto in parallelo e che quindi qualsiasi punto dell'impianto è alimentato sia dalla rete sia dall' inverter FV, che senso ha dire "la sua alimentazione avverrà solo quando il fotovoltaico è in funzione e si ha produzione di energia solare e ciò va bene per quella che è la funzione di backup propria dell'UPS"?

Io preferisco che venga alimentato più a monte in modo che se il DDG o il DDI sono aperti l'UPS venga alimentata e non rimane con la batteria scarica.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto Utentefirefox » 17 dic 2022, 12:49

GioArca67 ha scritto:Sinceramente non ti seguo completamente.
Posto che è tutto in parallelo e che quindi qualsiasi punto dell'impianto è alimentato sia dalla rete sia dall' inverter FV, che senso ha dire "la sua alimentazione avverrà solo quando il fotovoltaico è in funzione e si ha produzione di energia solare e ciò va bene per quella che è la funzione di backup propria dell'UPS"?

Io preferisco che venga alimentato più a monte in modo che se il DDG o il DDI sono aperti l'UPS venga alimentata e non rimane con la batteria scarica.


Si in effetti mi sono confuso e spiegato male.
Tu consigli di alimentare l'UPS subito dopo l'uscita dell'inverter sia perché se DDG e DDI sono aperti, il dispositivo viene alimentato comunque sia perché anche se l'impianto ftv non è in produzione (quindi non si ha corrente in uscita dall'inverter) si ha sempre tensione e quindi l'UPS riceverà la corrente necessaria al suo funzionamento dalla rete. Corretto?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[8] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 dic 2022, 19:12

Si

EDIT:
NO! Ho inteso male quanto scritto.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[9] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 dic 2022, 22:24

quindi l'UPS riceverà la corrente necessaria al suo funzionamento dalla rete. Corretto
?
Se l'alimentazione dell'UPS è derivata a valle del DDI e del DDG, per esclusione l'alimentazione dell'UPS può essere fornita solo dall'inverter (o dalle batterie del sistema di accumulo)

Di solito l'UPS e quindi di riflesso anche il relè della PI lo alimento lato rete, a monte del DDI
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[10] Re: UPS per Spi esterno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 dic 2022, 22:38

Ho letto male e quindi scritto male. Intendevo dire no!
Faccio anch'io come dice Attilio.
È quel che dicevo all'inizio.
Grazie per la precisazione Foto Utenteattilio.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti