Buon anno,
a seguito di incendio causato da un interruttore (così hanno detto i VVFF) stavo valutando la possibilità di proteggere l'Impianto sia di casa che il prossimo del negozio con interruttori a rilevazione di arco.
L'ironia è che se fosse successo con l'impianto "anni 50" l'incendio probabilmente non si sarebbe esteso essendo i cavi posti sotto traccia e gli interruttori con "cassa" in porcellana, mentre l'impianto nuovo realizzato ex 64-8 realizzato con canale esterne in plastica ha causato l'incendio del negozio (si vede proprio che so sono colati fili e canale dando fuoco agli scaffali attorno).
Secondo voi ha senso investire su tali interruttori? Sarebbe mia intenzione installarli immediatamente a valle del contatore così da proteggere l'intero impianto.
Interruttori AFCI (rilevatori d'arco) - Opinioni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se sugli scaffali ci sono materiali combustibili forse è meglio prevedere adatte canale metalliche ed eventualmente cavi non propaganti l'incendio.
Se i cavi "colano" nella canala metallica correttamente collegata alla terra il differenziale apre sicuramente.
Ciao
Se i cavi "colano" nella canala metallica correttamente collegata alla terra il differenziale apre sicuramente.
Ciao
600 Elettra
2
voti
Gli AFDD (Arc Fault Detection Device) come ti hanno già detto vanno installati sui circuiti terminali, meglio se sui circuiti che presentano connessioni spina-presa,(le classiche linee forza motrice) che sono quelle da cui si originano la gran parte degli incendi.
Eviterei di installarli a monte e sui circuiti di illuminazione, i picchi di inserzione degli alimentatori switching dei corpi illuminanti led e le componenti non lineari della corrente assorbita dagli stessi provocano spesso lo scatto intempestivo delle protezioni AFDD
Eviterei di installarli a monte e sui circuiti di illuminazione, i picchi di inserzione degli alimentatori switching dei corpi illuminanti led e le componenti non lineari della corrente assorbita dagli stessi provocano spesso lo scatto intempestivo delle protezioni AFDD
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)