Buongiorno, ho un impianto di riscaldamento a pavimento comandato da vari termostati che azionano un relè Eaton -sch230/1/25-20 , tutti i termostati azionano regolarmente il relè , tranne uno che mi fa ronzare il relè e non lo fa scattare regolarmente, a volte scatta e aziona la pompa poi però si stacca e comincia a ronzare.
Quale può essere la causa?
Grazie fin da subito per il supporto.
Relè che ronza , impianto a pavimento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Una curiosità : hai vari Termostati che comandano lo stesso relè ?
Oppure ci sono vari termostati che comandano il loro relativo relè ?
In un riscaldamento che sia tradizionale o a pavimento ,poco importa solitamente ci sono tanti Termostati pari al numero di locali ed ognuno comanda il relativo relè.
Oppure ci sono vari termostati che comandano il loro relativo relè ?
In un riscaldamento che sia tradizionale o a pavimento ,poco importa solitamente ci sono tanti Termostati pari al numero di locali ed ognuno comanda il relativo relè.
0
voti
Ci sono 5 termostati che comandano unico relè.
L impianto a riscaldamento è con pompa idrinica
Mitsubishi erst20d-vm2d
L impianto a riscaldamento è con pompa idrinica
Mitsubishi erst20d-vm2d
-

Marconea79
5 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 2 gen 2023, 10:58
0
voti
La prima cosa che mi chiedo è, se i tuoi termostati sono elettronici? Quindi la successiva sarebbe, possono comandare il relè con un componente elettronico al suo interno? Un triac pilotato male potrebbe farlo.
saluti.
saluti.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
0
voti
I termostati sono diversi nelle varie stanze, ma comunque tutti elettronici , compreso quello che mi fa ronzare il relè
Da quello che mi risulta il termostato comanda prima le valvole che quando attivate fanno poi azionare il relè che a sua volta attiva la pompa.
Da quello che mi risulta il termostato comanda prima le valvole che quando attivate fanno poi azionare il relè che a sua volta attiva la pompa.
-

Marconea79
5 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 2 gen 2023, 10:58
0
voti
Io misurerei la tensione sulla bobina del relè con i Termostati "buoni e quello cattivo" per vedere se cj sono variazioni di rilievo. Poi eventualmente sostituire il cattivo con uno buono e vedere che succede.
Tanto per cominciare a capire.
Tanto per cominciare a capire.
1
voti
Da quello che mi risulta il termostato comanda prima le valvole che quando attivate fanno poi azionare il relè che a sua volta attiva la pompa.
Se è come dici, il relè non dovrebbe scattare subito, ma solo dopo che la valvola ha completato il ciclo di apertura/Chiusura. In questo caso il problema sarebbe sulla valvola di zona e relativo microswitch, non sul termostato.
1
voti
Buongiorno, grazie a tutti per le risposte, confermo di aver risolto il problema con la sostituzione della valvola di zona che ha di sicuro qualche problema elettronico.
Grazie infinite!
Grazie infinite!
-

Marconea79
5 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 2 gen 2023, 10:58
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)