Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Messa a norma impianto elettrico ante 1990

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 gen 2023, 23:03

@elettrolito, è stato scritto, deve esserci il differenziale ovvero(si presume) quello che tu indichi come salvavita.
Per il resto l'importante è che l'impianto sia in efficienza e normalmente fruibile.
Se vuoi, eventualmente puoi far fare una "verifica protezione contatti indiretti", ovvero testare il funzionamento del differenziale in funzione della presenza dell'impianto di terra(per chi mi ha preceduto forse era implicito questo passaggio).
A seguito del controllo, se è a posto, hai la testimonianza d'aver assolto con scrupolo.
Comunque, volendo affittare, rivolgendoti ad una agenzia immobiliare riceveresti le richieste del caso, il tutto a garanzia tua e di chi verrebbe ad abitare.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[12] Re: Messa a norma impianto elettrico ante 1990

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 gen 2023, 23:55

È importante anche l'impianto elettrico, per quanto vecchio, sia in buone condizioni in tutte le sue parti (cioè che non ci siano cassette di derivazione senza coperchio, che gli interruttori e le prese siano ben fissati alla parete, che i conduttori abbiano il rivestimento in buone condizioni, non ci siano fili scoperti ecc.) E che oltre al differenziale ci siano le protezioni da sovraccarico correttamente dimensionate.
Questi aspetti li può valutare un installatore e sistemare eventuali pericoli
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[13] Re: Messa a norma impianto elettrico ante 1990

Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 gen 2023, 0:45

Art. 6 C.3 DM 37/08
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo
1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Potresti chiamare un tecnico che ti verifica questi requisiti e redige una banale certificazione (impianto conforme all'art 6 DM ecc ecc).

Direi (secondo me) che sarebbe buona cosa prima di affittare un bene di fare almeno la prova del differenziale.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25