Buongiorno, devo fare una richiesta di Officina Elettrica per un impianto da 40 kW ed è la prima volta che la faccio.
Volevo sapere se dovranno installare un contatore MID oppure se vanno bene i contatori già installati di produzione e scambio.

Il certificato di taratura fatto da laboratori abilitati dall'Agenzia delle Dogane ci vuole in ogni caso anche se il contatore fosse del tipo MID ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Officina Elettrica

Messaggioda Foto UtenteMattia01 » 6 mar 2023, 21:35

Ciao, Provo a risponderti anche se la mia esperienza è su impianti di taglia grande.

Se installare o meno il contatore fiscale per la centrale di produzione dipende da che tipo di generazione e dalla tipologia d’impianto. In ogni caso l’ADM non installa contatori al massimo applica i suggelli al circuito di misura.

Nella documentazione per presentare richiesta di officina elettrica devi presentare anche uno schema unificare dell’impianto e i certificati del contatore fiscale. Prova a presentare richiesta e al massimo ti chiederanno delle integrazioni.

Se il punto di misura è ‘fiscale’ allora serviranno tutti i requisiti del punto di misura fiscale;
- certificati trasformatori di misura (se previsti)
- certificati di laboratorio del misuratore
- e in MT anche le prove a carico reale del circuito di misura

Ciao
Avatar utente
Foto UtenteMattia01
15 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 mar 2023, 23:57

0
voti

[3] Re: Officina Elettrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mar 2023, 10:53

Non basta lo strumento MID, è necessario che venga certificato l'insieme strumento+trasduttori con prova reale di funzionamento. Chi fa queste certificazioni sono pochi e hanno una rendita garantita dal monopolio indiretto :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Officina Elettrica

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 mar 2023, 11:08

Non sono esperto sul punto specifico, ma penso bastino i verbali di installazione del gruppo di misura di produzione da parte di e-Distribuzione o altro DSO che opera in zona.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Officina Elettrica

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 7 mar 2023, 12:08

Buongiorno gjkfriend,
per quanto riguarda la documentazione da inviare all'AdD per l'apertura di pratica di officina elettrica, relativamente al solo misuratore, posso dirti che si necessita di:
- certificazione in Laboratorio del gruppo di misura ( Contatore, TA , TV)
- certificazione in Campo a carico Reale del Gruppo di misura.

I contatori devono essere MID.
In teoria, dato che ora la lettura la prende direttamente E-Distribuzione, il contatore di produzione dovrebbe essere teleleggibile secondo la delibera 595.
Detto questo si possono aprire due scenari:
1- Contatore di produzione di E-Distribuzione (visto la potenza) in cui ti fai dare la certificazione a banco sia della tavola TA sia del Contatore e poi provvedi alla verifica del gruppo a carico reale
2- Mi sembra di capire che è già presente un contatore di produzione, a questo punto se è di E-distribuzione, lo usi per trasmettere i dati e prendi poi un altro contatore MID per AdD