Buongiorno, devo fare una richiesta di Officina Elettrica per un impianto da 40 kW ed è la prima volta che la faccio.
Volevo sapere se dovranno installare un contatore MID oppure se vanno bene i contatori già installati di produzione e scambio.
Il certificato di taratura fatto da laboratori abilitati dall'Agenzia delle Dogane ci vuole in ogni caso anche se il contatore fosse del tipo MID ?
Grazie
Officina Elettrica
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao, Provo a risponderti anche se la mia esperienza è su impianti di taglia grande.
Se installare o meno il contatore fiscale per la centrale di produzione dipende da che tipo di generazione e dalla tipologia d’impianto. In ogni caso l’ADM non installa contatori al massimo applica i suggelli al circuito di misura.
Nella documentazione per presentare richiesta di officina elettrica devi presentare anche uno schema unificare dell’impianto e i certificati del contatore fiscale. Prova a presentare richiesta e al massimo ti chiederanno delle integrazioni.
Se il punto di misura è ‘fiscale’ allora serviranno tutti i requisiti del punto di misura fiscale;
- certificati trasformatori di misura (se previsti)
- certificati di laboratorio del misuratore
- e in MT anche le prove a carico reale del circuito di misura
Ciao
Se installare o meno il contatore fiscale per la centrale di produzione dipende da che tipo di generazione e dalla tipologia d’impianto. In ogni caso l’ADM non installa contatori al massimo applica i suggelli al circuito di misura.
Nella documentazione per presentare richiesta di officina elettrica devi presentare anche uno schema unificare dell’impianto e i certificati del contatore fiscale. Prova a presentare richiesta e al massimo ti chiederanno delle integrazioni.
Se il punto di misura è ‘fiscale’ allora serviranno tutti i requisiti del punto di misura fiscale;
- certificati trasformatori di misura (se previsti)
- certificati di laboratorio del misuratore
- e in MT anche le prove a carico reale del circuito di misura
Ciao
0
voti
Non basta lo strumento MID, è necessario che venga certificato l'insieme strumento+trasduttori con prova reale di funzionamento. Chi fa queste certificazioni sono pochi e hanno una rendita garantita dal monopolio indiretto 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Buongiorno gjkfriend,
per quanto riguarda la documentazione da inviare all'AdD per l'apertura di pratica di officina elettrica, relativamente al solo misuratore, posso dirti che si necessita di:
- certificazione in Laboratorio del gruppo di misura ( Contatore, TA , TV)
- certificazione in Campo a carico Reale del Gruppo di misura.
I contatori devono essere MID.
In teoria, dato che ora la lettura la prende direttamente E-Distribuzione, il contatore di produzione dovrebbe essere teleleggibile secondo la delibera 595.
Detto questo si possono aprire due scenari:
1- Contatore di produzione di E-Distribuzione (visto la potenza) in cui ti fai dare la certificazione a banco sia della tavola TA sia del Contatore e poi provvedi alla verifica del gruppo a carico reale
2- Mi sembra di capire che è già presente un contatore di produzione, a questo punto se è di E-distribuzione, lo usi per trasmettere i dati e prendi poi un altro contatore MID per AdD
per quanto riguarda la documentazione da inviare all'AdD per l'apertura di pratica di officina elettrica, relativamente al solo misuratore, posso dirti che si necessita di:
- certificazione in Laboratorio del gruppo di misura ( Contatore, TA , TV)
- certificazione in Campo a carico Reale del Gruppo di misura.
I contatori devono essere MID.
In teoria, dato che ora la lettura la prende direttamente E-Distribuzione, il contatore di produzione dovrebbe essere teleleggibile secondo la delibera 595.
Detto questo si possono aprire due scenari:
1- Contatore di produzione di E-Distribuzione (visto la potenza) in cui ti fai dare la certificazione a banco sia della tavola TA sia del Contatore e poi provvedi alla verifica del gruppo a carico reale
2- Mi sembra di capire che è già presente un contatore di produzione, a questo punto se è di E-distribuzione, lo usi per trasmettere i dati e prendi poi un altro contatore MID per AdD
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)