Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 gen 2023, 12:15

Salve, vorrei cercare di capire meglio come funziona un/il mio impianto fotovoltaico (quando mai lo finiranno).
La base è chiara, ma quando provo a dormire e mi faccio delle domande, i guai cominciano e non riesco a capire...

Dati Impianto:
- Inverter e pannelli per 5 kW
- Batterie 10 kW
- Sensore di corrente su contatore Esistente

Configurazione (inerente alle domande):
- Nuovo Contatore a monte (così mi è stato detto, ma non è ancora collegato) del Contatore Esistente di casa. Quindi è come se fosse un'altra utenza (teoricamente potrebbe anche essere distante da casa mia).

Domanda/e: :D
Come funziona il sistema batterie ?
Chi controlla se le batterie danno corrente a me o a "chiunque la chiede" (Rete) ?
Il sensore di assorbimento messo sul contatore Esistente + Inverter + Contatore Nuovo che controllando il consumo, se maggiore immette in rete, anche la corrente (consumata) dalle batterie ?
Esempio: Consumo 3 kW, Pannelli 2Kw -> Inverter "decide" di immettere 1Kw prendendoli dalle batterie ?

Spero di essere stato chiaro.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteTekonoris
313 3 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 392
Iscritto il: 19 ott 2018, 10:31

1
voti

[2] Re: Funzionamento di un Impianto Fotovoltaico a Batterie

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 gen 2023, 12:31

Posto che il dato più usuale per le batterie riporta la loro energia e non la potenza le tue batterie sono da 10 kWh.

A monte del contatore di scambio (il normale contatore di casa attualmente esistente) non verrà messo nulla, al più verrà sostituito dal distributore di rete tale contatore per renderlo bidirezionale se non lo è già.

Se l'impianto è ben fatto e configurato correttamente l'energia che accumuli nella batteria non viene immessa in rete e l'inverter regolerà (sulla base delle letture fornite dalla sonda di corrente che hai citato) la potenza generata al fine di alimentare solo i tuoi carichi.

Quando i pannelli producono più del tuo carico l'energia in eccesso di solito viene usata per caricare le batterie (se non cariche) quindi immessa in rete.

Il contatore aggiuntivo che verrà messo è solo amministrativo e non incide sul funzionamento dell'impianto e sarà subito a valle dell'inverter (lato AC).
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Funzionamento di un Impianto Fotovoltaico a Batterie

Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 gen 2023, 12:39

Ok, sono un'altra domanda:
Il contatore nuovo e quindi l'inverter, le batterie e i pannelli è corretto/normale che venga messo a MONTE di quello esistente, giusto ? perché cercando su internet, gli schemi che vedo sono sempre con contatore a valle.

Google-> "impianto fotovoltaico a batterie schema" -> Immagini...

Però in questo modo si spiegherebbe la bidirezionalità...

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteTekonoris
313 3 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 392
Iscritto il: 19 ott 2018, 10:31

0
voti

[4] Re: Funzionamento di un Impianto Fotovoltaico a Batterie

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 gen 2023, 13:39

Il contatore "nuovo" come ti hanno detto è a monte subito dopo l'inverter , è il contatore di produzione che contabilizza l'energia prodotta dal fotovoltaico dato che oltre che utente diventi produttore.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15299
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[5] Re: Funzionamento di un Impianto Fotovoltaico a Batterie

Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 gen 2023, 13:53

Quella parte è chiara.
Il punto era l'ubicazione del contatore di produzione (ora chiarito).

Io avevo inteso questa catena: Rete -> 2 contatori in parallelo (Rete <- Produzione e Rete -> Casa)
Invece è: Rete <-> Contatore di casa <- Contatore di produzione

Grazie (chi male capisce, peggio "domanda"). O_/
Avatar utente
Foto UtenteTekonoris
313 3 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 392
Iscritto il: 19 ott 2018, 10:31

1
voti

[6] Re: Funzionamento di un Impianto Fotovoltaico a Batterie

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 gen 2023, 15:08

una immagine meglio di mille parole e... di monti e valli...

Lo schema generale più o meno è il seguente:
Cei-021-ESS-schema-1.jpg


M1 è il contatore generalmente esistente
M2 ciò che installeranno
AC/DC è l'inverter
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Funzionamento di un Impianto Fotovoltaico a Batterie

Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 gen 2023, 15:35

Esatto !!!
Ma io avevo capito diverso / male.

Grazie a tutti e scusate se (spesso) capisco fischi per fiaschi... :D
Avatar utente
Foto UtenteTekonoris
313 3 9