Sbilanciamento correnti di fase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In uno stabilimento industriale con mix di carichi monofase e trifase, allacciamento bt e potenza assorbita circa 20kW che ordine di squilibrio è ragionevole trovare tra le correnti di fase? Potrebbe essere che una delle fasi assorbe mediamente il doppio delle altre 2?
-

electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 539
- Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28
0
voti
-Vanno censiti i Carichi.
Numero e Potenza di quelli Monofase fanno la differenza
.-
In un Impianto industriale avevano problemi di Caduta di Tensione..
Il Progettista, ritenendo i maggiori Carichi di tipo Trifase, decise di mantenere per i Cavi della Dorsale la stessa Sezione esistente e sostituire i Quadri Elettrici.
- Invece il carico maggiore era proprio una Saldatrice a punti Monofase a 400Volt.
Con il tipico assorbimento intermittente da 2 sole Fasi, interferiva su tutto il resto.
-
La soluzione che adottammo io ed il mio collega fu aggiungere ai dati della Dorsale il "2×" che era rimasto nella penna del Progettista e quindi raddoppiare la Sezione dei Cavi !
-
Buona serata !
Numero e Potenza di quelli Monofase fanno la differenza
.-
In un Impianto industriale avevano problemi di Caduta di Tensione..
Il Progettista, ritenendo i maggiori Carichi di tipo Trifase, decise di mantenere per i Cavi della Dorsale la stessa Sezione esistente e sostituire i Quadri Elettrici.
- Invece il carico maggiore era proprio una Saldatrice a punti Monofase a 400Volt.
Con il tipico assorbimento intermittente da 2 sole Fasi, interferiva su tutto il resto.
-
La soluzione che adottammo io ed il mio collega fu aggiungere ai dati della Dorsale il "2×" che era rimasto nella penna del Progettista e quindi raddoppiare la Sezione dei Cavi !
-
Buona serata !
0
voti
electrocompa ha scritto:In uno stabilimento industriale con mix di carichi monofase e trifase, allacciamento bt e potenza assorbita circa 20kW che ordine di squilibrio è ragionevole trovare tra le correnti di fase? Potrebbe essere che una delle fasi assorbe mediamente il doppio delle altre 2?
Per quando mi riguarda, in progettazione non supero il 20%.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Goofy ha scritto:Aggiungo che indipendentemente dalla percentuale lo squilibrio massimo dovrebbe essere di 6 kW
Anche su forniture di grossa potenza?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)