Buonasera, scusate il ritardo ma il fornitore del gruppo elettrogeno lo aveva inviato a controllare e glielo hanno reso in questi giorni dicendo che il gruppo è sano e funzionante.
Io penso di avere risposto a tutti i quesiti che mi avevano fatto nei messaggi sopra.
Il gruppo elettrogeno ha un differenziale unico da 30 mA.
I miei dubbi sono quei valori misurati che ho scritto nel primo messaggio, sono corretti?
Neutro impianto - Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V
Fase dell'impianto -Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V
Misurando le tensioni sulle fasi del gruppo elettrogeno a vuoto i valori di tensione sono giusti, misurando le tensioni sulle fasi dell'impianto elettrico esistente i valori di tensione sono giusti, quando collego il gruppo elettrogeno all'impianto elettrico esistente, misuro i seguenti valori.
Il gruppo dovrebbe avere un dispersore dedicato vicino? Oppure posso/devo collegarlo alla terra dell'impianto interno?
Grazie
Problema allaccio gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
0
voti
[12] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
gjkfriend ha scritto:..., quando collego il gruppo elettrogeno all'impianto elettrico esistente, misuro i seguenti valori
Neutro impianto - Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V
Fase dell'impianto -Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V
Se collego la terra del gruppo alla terra dell'impianto scatta il differenziale del gruppo.
Non ho capito esattamente l'inserzione di quando misuri 125V
Colleghi la fase dell'impianto all'uscita del commutatore del gruppo
Colleghi il neutro dell'impianto all'uscita del commutatore del gruppo.
La terra del gruppo è collegata a un suo pichetto
La carcassa del gruppo è collegata al suo picchetto
Il centrostella dell'alternatore è collegata al suo picchetto.
A questo punto misuri 125? giusto?
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
[13] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Puoi provare a ripetere le misure usando un voltmetro analogico?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)