Progetto Garage-autorimesse
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve Amici potrei sapere quando sono i limiti dimensionale in cui in un Impianto elettrico Garage -Autorimessa c'è Obbligo del Progetto redatto dall'Ingegnere/Perito, e quando c'è bisogno del certificato rilasciaito dai Vigili del Fuoco, vi ringrazio
-

bluelettrico
18 1 4 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22
0
voti
Il progetto è sempre obbligatorio ai sensi art. 5 comma 1 DM 37/08 per interventi di nuovo impianto, trasformazione e ampliamento. Il progetto del professionista iscritto all'albo professionale è obbligatorio per tutti gli impianti elettrici ed elettronici nei casi previsti dal comma 2:
- potenza impegnata > 6 kW
- superficie > 400 mq per utenze condominiali e residenziali
- superficie > 200 mq per tutte le altre attività
- sono presenti ambienti soggetti a normativa specifica (per es. studi medici, luoghi con pericolo di esplosione, luoghi a maggior rischio in caso d'incendio)
Le autorimesse sono Attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011):
- Attività 75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq
- Attività 75.2.B : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
- Attività 75.3.B : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq
- Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq.
Se l'autorimessa è classificabile come attività soggetta a prevenzione incendi è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
- potenza impegnata > 6 kW
- superficie > 400 mq per utenze condominiali e residenziali
- superficie > 200 mq per tutte le altre attività
- sono presenti ambienti soggetti a normativa specifica (per es. studi medici, luoghi con pericolo di esplosione, luoghi a maggior rischio in caso d'incendio)
Le autorimesse sono Attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011):
- Attività 75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq
- Attività 75.2.B : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
- Attività 75.3.B : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq
- Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq.
Se l'autorimessa è classificabile come attività soggetta a prevenzione incendi è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)