[11] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mar 2023, 16:01

Robi64 ha scritto:Con due fasi aperte come fa a circolare corrente?

Il neutro c'è o no?
Se c'è, corrente circola.
Se non c'è ovviamente non può richiudersi.

Se ci sono già dei contattori a monte e gli SSR lavorano temporaneamente, non succede nulla a lasciare una fase attiva (se manca il neutro), altrimenti non va bene perché aumentano i rischi di guasto con parte della macchina sempre in tensione.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 0:35

Non avrei potuto dire che non circola corrente
Comunque no, il neutro non c'è
Ma mi facevo questo problema :
Il neutro non è nel quadro e non è nemmeno nel box delle scaldiglie che è distante dal quadro e quindi c'è cavo 3polare steso in giro, ma il nuetro invece gira per la nave e non vorrei che ci fosse qualche punto che per caso possa creare un guasto.
Tu mi dirai, quando ssr funziona quel problema ci sarebbe comunque.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 244
Iscritto il: 30 giu 2016, 10:21

0
voti

[13] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 mar 2023, 11:09

Ci vorrebbe un teleruttore comandato dal termostato di sicurezza che in caso di avaria o malfunzionamenti di qualsiasi genere disalimenti tutte le fasi.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[14] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 11:13

si il sistema è previsto così. A questo punto usare un ssr con fase passante ed uno che apre 3 fasi è solo una scelta economica direi
Ciao
Avatar utente
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 244
Iscritto il: 30 giu 2016, 10:21

0
voti

[15] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 18:36

con 3 kW 3 380vac mi viene una corrente di circa 4,5A. Secondo te fusibili da 5A ed un magnetotermico da 6A potrebbero andare bene? (oltre al teleruttore naturalmente)
ciao
Avatar utente
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 244
Iscritto il: 30 giu 2016, 10:21

0
voti

[16] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 mar 2023, 18:40

perché magentotermico e fusibili ?
O uno o l'altro o se proprio proprio devi devi creare una selettività, con cosi poca differenza non mi sorprenderei che intervengano entrambi
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[17] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 5 mar 2023, 19:11

pensavo a protezione anche un po' della linea. Metteresti il fusibile più alto, tipo 10A?
Avatar utente
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 244
Iscritto il: 30 giu 2016, 10:21

0
voti

[18] Re: Relè stato solido

Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 11 mar 2023, 2:28

devo rettificare una cosa l'alimentazione è 400vac concatenata, quindi 240vac di fase. Carico sempre a stella da 3 kW. La corrente viene 7.22A. Corretto?
Avatar utente
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 244
Iscritto il: 30 giu 2016, 10:21