Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegare a stella resistenze anticondensa interno quadro

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Collegare a stella resistenze anticondensa interno quadro

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 16 mar 2023, 13:44

Buongiorno,
avrei la necessità di far installare una resistenza anticondensa all'interno di un quadro elettrico.
Non potendo sostituire l'attuale trasformatore ausiliario, ho pensato di selezionare 3 resistenze a 230V e collegarle a stella (sistema 400V-50Hz 3F+T), dato che non ho il conduttore di neutro presente nel quadro.

La potenza richiesta è di 400W, avrei scelto dunque 3 resistenze da 150W (110-250V) della Schneider:
https://www.se.com/it/it/product/NSYCR1 ... w-110250v/.

Per schematizzare, pensavo di collegarle così:


Comanderei il contattore con un termostato ambiente dentro al quadro.

La somma delle 3 potenze dovrebbe fare 450W in totale, corretto?

E' sensato fare un collegamento di questo tipo per delle resistenze anticondensa all'interno di un quadro? E' un accrocco o si può fare tranquillamente? :oops:
Se non uso il trasformatore d'isolamento immagino che dovrei proteggere questi dispositivi con interruttore differenziale, a meno che non vada a selezionare dei dispositivi in classe II.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[2] Re: Collegare a stella resistenze anticondensa interno quadr

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2023, 15:46

Giovanni123 ha scritto:La somma delle 3 potenze dovrebbe fare 450W in totale, corretto?


Sì, avrai 0,65A sulle tre fasi.

Giovanni123 ha scritto:E' sensato fare un collegamento di questo tipo per delle resistenze anticondensa all'interno di un quadro? E' un accrocco o si può fare tranquillamente? :oops:


Non vedo contro indicazioni.

Giovanni123 ha scritto:Se non uso il trasformatore d'isolamento immagino che dovrei proteggere questi dispositivi con interruttore differenziale, a meno che non vada a selezionare dei dispositivi in classe II.


Dipende dal sistema elettrico. Se sei in TT ci vuole il differenziale per coordinarsi. Se in TN-S non è detto. In ogni caso non è necessario un differenziale dedicato se il quadro è protetto a monte da un differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Collegare a stella resistenze anticondensa interno quadr

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 16 mar 2023, 16:36

Grazie per la risposta.
Il sistema è decisamente TN-S e non so che tipo di differenziale è installato a monte, o meglio non so come è tarato.
Ovviamente mettendo 3 resistori nel quadro ho anche problemi di spazio, quindi non so se porterò effettivamente avanti questa soluzione.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti