[1] Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 mar 2023, 11:59

Buongiorno a tutti, mi è già capitato 2 volte, che il fornitore di Pompe di calore a inverter, richiede per la protezione un magnetotermico di classe B e un differenziale consigliato tipo B ma può andar bene anche tipo A.
A parte discorso differenziale, non capisco la richiesta di un magnetotermico di classe B per questo tipo di carico...... voi che ne dite?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 22 mar 2023, 12:08

Ciao,
magari richiedono curve d'intervento più brevi per proteggere l'elettronica di potenza. A me è capitato di vedere schede tecniche di regolatori con tagli di fase o SSR che richiedevano magnetotermici di curva A o B per questo motivo, oppure fusibili gG, aR o gR.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[3] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteFedro » 22 mar 2023, 12:18

Ero fermo ai differenziali di tipo B. Non ho mai visto richieste di magnetotermici curva B nelle PDC.
Avatar utente
Foto UtenteFedro
25 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 5 lug 2016, 12:53

0
voti

[4] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mar 2023, 15:38

L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico. Di solito il differenziale in classe B lo prescrivono solo per togliersi dalle responsabilità sull'elettronica di potenza. In questo caso sono onesti che lo raccomandano solo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mar 2023, 16:06

Mike ha scritto:L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico


Compito a casa per chi ha dato la disposizione: scrivere questa frase almeno cento volte sul quaderno a quadretti.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteFedro » 23 mar 2023, 7:02

Goofy ha scritto:
Mike ha scritto:L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico


Compito a casa per chi ha dato la disposizione: scrivere questa frase almeno cento volte sul quaderno a quadretti.


Da inesperto perché non avrebbe alcun senso logico?
Avatar utente
Foto UtenteFedro
25 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 5 lug 2016, 12:53

2
voti

[7] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 mar 2023, 7:46

L'interruttore curva B rispetto a quello C interviene per correnti di cortocircuito più basse, a parità di corrente nominale.
Potrei però alimentare la pompa di calore con un cavo da 2,5 mm² e interruttore curva C da 16 A oppure con cavo da 10 mm² e interruttore curva B da 40 A che interverrebbe per correnti più alte rispetto al primo.
Ad ogni modo la protezione dell'utilizzatore non deve essere affidata agli interruttori dell'impianto di alimentazione ma deve fare parte della macchina e per salvaguardare l'elettronica serviranno fusibili rapidi da 1-2 A piuttosto che un magnetotermico di curva B da 10 A installato a monte della linea.
L'interruttore a monte serve per proteggere la linea non l'utilizzatore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteFedro » 23 mar 2023, 14:56

Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.
Avatar utente
Foto UtenteFedro
25 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 5 lug 2016, 12:53

0
voti

[9] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mar 2023, 15:15

Fedro ha scritto:Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.


Mi piacerebbe conoscere la motivazione, ma non credo si riferisse all'impianto elettrico di distribuzione perché il nostro compito è proteggere le condutture, non le apparecchiature.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 mar 2023, 16:34

Purtroppo spesso ci si imbatte in pseudo tecnici che vogliono imporre le proprie idee o convinzioni tecniche senza nessun tipo di fondamento...... ?% Grazie a tutti delle risposte