Buongiorno a tutti, mi è già capitato 2 volte, che il fornitore di Pompe di calore a inverter, richiede per la protezione un magnetotermico di classe B e un differenziale consigliato tipo B ma può andar bene anche tipo A.
A parte discorso differenziale, non capisco la richiesta di un magnetotermico di classe B per questo tipo di carico...... voi che ne dite?
Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ciao,
magari richiedono curve d'intervento più brevi per proteggere l'elettronica di potenza. A me è capitato di vedere schede tecniche di regolatori con tagli di fase o SSR che richiedevano magnetotermici di curva A o B per questo motivo, oppure fusibili gG, aR o gR.
magari richiedono curve d'intervento più brevi per proteggere l'elettronica di potenza. A me è capitato di vedere schede tecniche di regolatori con tagli di fase o SSR che richiedevano magnetotermici di curva A o B per questo motivo, oppure fusibili gG, aR o gR.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
Ero fermo ai differenziali di tipo B. Non ho mai visto richieste di magnetotermici curva B nelle PDC.
0
voti
L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico. Di solito il differenziale in classe B lo prescrivono solo per togliersi dalle responsabilità sull'elettronica di potenza. In questo caso sono onesti che lo raccomandano solo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico
Compito a casa per chi ha dato la disposizione: scrivere questa frase almeno cento volte sul quaderno a quadretti.
0
voti
Goofy ha scritto:Mike ha scritto:L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico
Compito a casa per chi ha dato la disposizione: scrivere questa frase almeno cento volte sul quaderno a quadretti.
Da inesperto perché non avrebbe alcun senso logico?
2
voti
L'interruttore curva B rispetto a quello C interviene per correnti di cortocircuito più basse, a parità di corrente nominale.
Potrei però alimentare la pompa di calore con un cavo da 2,5 mm² e interruttore curva C da 16 A oppure con cavo da 10 mm² e interruttore curva B da 40 A che interverrebbe per correnti più alte rispetto al primo.
Ad ogni modo la protezione dell'utilizzatore non deve essere affidata agli interruttori dell'impianto di alimentazione ma deve fare parte della macchina e per salvaguardare l'elettronica serviranno fusibili rapidi da 1-2 A piuttosto che un magnetotermico di curva B da 10 A installato a monte della linea.
L'interruttore a monte serve per proteggere la linea non l'utilizzatore.
Potrei però alimentare la pompa di calore con un cavo da 2,5 mm² e interruttore curva C da 16 A oppure con cavo da 10 mm² e interruttore curva B da 40 A che interverrebbe per correnti più alte rispetto al primo.
Ad ogni modo la protezione dell'utilizzatore non deve essere affidata agli interruttori dell'impianto di alimentazione ma deve fare parte della macchina e per salvaguardare l'elettronica serviranno fusibili rapidi da 1-2 A piuttosto che un magnetotermico di curva B da 10 A installato a monte della linea.
L'interruttore a monte serve per proteggere la linea non l'utilizzatore.
0
voti
Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.
0
voti
Fedro ha scritto:Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.
Mi piacerebbe conoscere la motivazione, ma non credo si riferisse all'impianto elettrico di distribuzione perché il nostro compito è proteggere le condutture, non le apparecchiature.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Purtroppo spesso ci si imbatte in pseudo tecnici che vogliono imporre le proprie idee o convinzioni tecniche senza nessun tipo di fondamento......
Grazie a tutti delle risposte
Grazie a tutti delle risposte
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)