[11] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 mar 2023, 16:43

Fedro ha scritto:Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.


In Germania e in altri paesi i magnetotermici curva B sono normalmente consigliati e utilizzati in quanto un po' più protettivi per ciò che riguarda gli incendi. Saranno stati a scuola in Germania!

Mi ricordo quando volevo acquistarli in Italia: il rivenditore mi diceva che non si usano, non si trovano...
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteFedro » 25 mar 2023, 12:49

Domanda da ignorante elettrico. Ma gli interruttori con curva B allora a cosa servono se le apparecchiature devono già essere dotate delle protezioni rapide contro le sovracorrenti?
Avatar utente
Foto UtenteFedro
25 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 5 lug 2016, 12:53

2
voti

[13] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 mar 2023, 14:36

Possono essere utili:
- nei sistemi TN senza differenziale, per garantire l'intervento anche con linee lunghe;
- nei circuiti senza protezione dal sovraccarico, per linee lunghe o quando l'impedenza del generatore (gruppo elettrogeno) è alta;
- quando li paghi meno dei "tipo C".
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5918
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto Utenteivano » 30 mar 2023, 23:52

non si capisce perche' se si chiedono ai fornitori sembra di parlare dei marziani , poi si trovano dai venditori online facilmente e a prezzo ragionevole.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[15] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 31 mar 2023, 8:59

ivano ha scritto:non si capisce perche' se si chiedono ai fornitori sembra di parlare dei marziani , poi si trovano dai venditori online facilmente e a prezzo ragionevole.


Infatti, problema comune in molti settori. Poi si lamentano della concorrenza spietata dei grandi siti di acquisto online...
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[16] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mar 2023, 10:07

I grossisti devono fare i conti con i costi del magazzino, pertanto non possono permettersi di tenere in magazzino materiale che ha poca richiesta, di conseguenza non hanno interesse a fare concorrenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2023, 10:15

Sì, un "classico - antico" esempio è quello dei vecchi cavi N1VV-K che erano spariti dai distributori ingenerando la leggenda metropolitana "non sono più a norma"