In un edificio ad uso sanitario riconducibile all'ospedaliero ho un Rvita pari a D2.
Nel controsoffitto dei corridoi vie di fuga è prevista la posa di cavi FG16OM16 con classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 posati in canalina metallica IP4X. Ho qualche dubbio che tale posa sia corretta. Per Rvita D2 nelle vie di esodo la reazione al fuoco è GM1. Nella tabella S.1-8 del Codice GM1 corrisponde a B2ca - s1a,d0,1. Il progettista elettrico mi dice che per lui è corretto...
Preciso che il controsoffitto non è un compartimento e la chiusura è fatta con pannelli in fibra da 15mm.
Ospedale | Cavi in controsoffitto
Moderatore:
iosolo35
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Fedro ha scritto:In un edificio ad uso sanitario riconducibile all'ospedaliero ho un Rvita pari a D2.
Nel controsoffitto dei corridoi vie di fuga è prevista la posa di cavi FG16OM16 con classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 posati in canalina metallica IP4X. Ho qualche dubbio che tale posa sia corretta. Per Rvita D2 nelle vie di esodo la reazione al fuoco è GM1. Nella tabella S.1-8 del Codice GM1 corrisponde a B2ca - s1a,d0,1. Il progettista elettrico mi dice che per lui è corretto...
Preciso che il controsoffitto non è un compartimento e la chiusura è fatta con pannelli in fibra da 15mm.
La prestazione di reazione al fuoco è richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
Una canalizzazione metallica IP4X evita il requisito d0 del gocciolamento ma, anche se incombustibile, non ha gli stessi requisiti della tubazione incassata in muratura. Almeno questo è il mio pensiero, non mi è ancora capitato di approfondire questo aspetto, può darsi che il progettista in questione abbia attinto a qualche circolare che lo chiarisce.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)