Buongiorno
In uno stabilimento industriale (sistema TN-S) una macchina ha una corrente di dispersione di 2,5A.
E' possibile tarare il differenziale nel quadro generale di cabina a 3A 2s?
Grazie
Corrente dispersione elevata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Prima cercherei di capire il motivo della dispersione anomala.
Per il resto nessun problema per la corrente Idn=3A (si potrebbe anche evitare il differenziale e affidare la protezione a un magnetotermico), invece il ritardo di 2 s non fa rimanere sotto la curva di sicurezza.
Per il resto nessun problema per la corrente Idn=3A (si potrebbe anche evitare il differenziale e affidare la protezione a un magnetotermico), invece il ritardo di 2 s non fa rimanere sotto la curva di sicurezza.
0
voti
simp ha scritto:Buongiorno
In uno stabilimento industriale (sistema TN-S) una macchina ha una corrente di dispersione di 2,5A.
E' possibile tarare il differenziale nel quadro generale di cabina a 3A 2s?
Grazie
Come ha scritto giustamente
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per le risposte
la dispersione è dichiarata dal costruttore della macchina (sorter) costituita da molti motori ad inverter.
Il luogo di installazione è un capannone classificato ambiente marcio.
Il quadro generale in cabina (esterna al capannone) ha questo differenziale tarabile a 3A. L'interruttore in cabina alimenta mediante cavidotto interrato un quadro di reparto situato subito a ridosso della parete perimetrale (quindi dall'esterno al quadro stiamo parlando di circa 2-3m). Il quadro di reparto alimenta quindi il quadro del sorter nel quale è presente un ulteriore differenziale da 2,5A ritardato.
Il mio problema è che essendo in una ambiente marcio la norma richiede per condutture di tipo c) un differenziale massimo a 1A e quello in cabina (tarato a 3) e nel quadro di alimentazione del sorter (tarato a 2,5) sono superiori.
Ora per quello in cabina potrei anche ammettere un 3A in quanto la conduttura è per il 98% interrata e poi
entra nello stabilimento dove si attesta subito al quadro di reparto. ma il differenziale nel quadro del sorter tarato a 2,6 a cui è collegata una linea che per 40-50m percorre il capannone su canale (per giunta neanche IP4X) non mi sembra normativamente apposto.
la dispersione è dichiarata dal costruttore della macchina (sorter) costituita da molti motori ad inverter.
Il luogo di installazione è un capannone classificato ambiente marcio.
Il quadro generale in cabina (esterna al capannone) ha questo differenziale tarabile a 3A. L'interruttore in cabina alimenta mediante cavidotto interrato un quadro di reparto situato subito a ridosso della parete perimetrale (quindi dall'esterno al quadro stiamo parlando di circa 2-3m). Il quadro di reparto alimenta quindi il quadro del sorter nel quale è presente un ulteriore differenziale da 2,5A ritardato.
Il mio problema è che essendo in una ambiente marcio la norma richiede per condutture di tipo c) un differenziale massimo a 1A e quello in cabina (tarato a 3) e nel quadro di alimentazione del sorter (tarato a 2,5) sono superiori.
Ora per quello in cabina potrei anche ammettere un 3A in quanto la conduttura è per il 98% interrata e poi
entra nello stabilimento dove si attesta subito al quadro di reparto. ma il differenziale nel quadro del sorter tarato a 2,6 a cui è collegata una linea che per 40-50m percorre il capannone su canale (per giunta neanche IP4X) non mi sembra normativamente apposto.
Ultima modifica di
wall87 il 6 apr 2023, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente.
0
voti
simp ha scritto:la dispersione è dichiarata dal costruttore della macchina (sorter) costituita da molti motori ad inverter.
Il luogo di installazione è un capannone classificato ambiente MA. R. C. I. .
-
Non hai specificato se tali Inverter e relativi Filtri sono di tipo Monofase, Trifase senza Neutro o Trifase con Neutro,
-
Specialmente dei Filtri Trifase con Neutro,
- le versioni precedenti hanno la Terra Centro Stella dei Condensatori attestati ai 4 Conduttori attivi, perciò causano un' elevata Dispersione.
- esistono versioni "a bassa Dispersione" in cui i Condensatori hanno come Centro Stella il Neutro.
(che va collegato anche se l' Inverter o il Carico non necessita del Neutro )
-
Buona serata !
0
voti
simp ha scritto:[...] capannone classificato ambiente marcio [...] essendo in una ambiente marcio [...]
Capisco che, essendo questo un forum tecnico, tutti sappiano che non si sta parlando di un capannone fradicio o putrescente, però ritengo che sarebbe il caso d'indicare i "luoghi a maggior rischio in caso d'incendio" con l'acronimo "MARCI" scritto senza i puntini (anche se non ufficialmente riconosciuto come acronimo), o anche "
P.S.
Può darsi che la mia sia solo una fissazione per le sigle... nel qual caso abbiate pazienza.
EDIT: corretto in base alla giusta osservazione di
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Goofy ha scritto:Hai messo un puntino di troppo![]()
Accipicchia, è vero.
Correggo subito: "MA.R.C.I."
(Volevo fare il professore, e invece ho fatto una mezza figura di m****).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
1
voti
simp ha scritto:la dispersione è dichiarata dal costruttore della macchina
La norma quando ci sono impedimenti tecnici all'impiego di differenziali da 1 A consente (e ci mancherebbe non lo facesse!) di prendere altri provvedimenti, ad esempio rivelazione automatica.
0
voti
Scusate l'errore nell'esposizione e digitazione degli acronimi.
La struttura è dotata di un impianto di rivelazione incendi.
Quindi potrei tranquillamente tarare il differenziale in cabina a 3A e per quello nel quadro di alimentazione del sorter che si trova nello stabilimento identificato come luogo M.A.R.C.I?
Posso tararlo a 2,5A realizzando dal quadro di alimentazione al quadro bordo macchina una conduttura con cavi in canale IP4X?
La struttura è dotata di un impianto di rivelazione incendi.
Quindi potrei tranquillamente tarare il differenziale in cabina a 3A e per quello nel quadro di alimentazione del sorter che si trova nello stabilimento identificato come luogo M.A.R.C.I?
Posso tararlo a 2,5A realizzando dal quadro di alimentazione al quadro bordo macchina una conduttura con cavi in canale IP4X?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)