[1] Comando di emergenza con rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentebettino97 » 26 apr 2023, 11:41

Buongiorno a tutti,
vedete delle controindicazioni nel realizzare un sistema di sgancio a minima tensione sfruttando un alimentatore EN 54 a servizio di impianti di rivelazione incendi?
Assodati i vantaggi del sistema di minima tensione rispetto al sistema a lancio di corrente, mi piacerebbe realizzare questo sistema senza incorrere in ulteriori batterie aggiuntive.
La vedete una cosa fattibile?
grazie
Avatar utente
Foto Utentebettino97
10 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 21 apr 2022, 18:33

0
voti

[2] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 apr 2023, 15:03

bettino97 ha scritto:Buongiorno a tutti,
vedete delle controindicazioni nel realizzare un sistema di sgancio a minima tensione sfruttando un alimentatore
EN 54 a servizio di impianti di rivelazione incendi?


A parte i costi, no.

bettino97 ha scritto:Assodati i vantaggi del sistema di minima tensione rispetto al sistema a lancio di corrente, mi piacerebbe realizzare questo sistema senza incorrere in ulteriori batterie aggiuntive.
La vedete una cosa fattibile?
grazie


Normativamente non è assodato un bel nulla, o meglio, minima tensione o lancio di corrente con controllo del circuito sono entrambi definiti circuiti a sicurezza positiva.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentebettino97 » 26 apr 2023, 22:21

Certo che il lancio di corrente è consentito ma se possibile lo eviterei.
In questo caso nessun costo aggiuntivo, l'alimentatore è già stato previsto per l'alimentazione delle targhe.
Avatar utente
Foto Utentebettino97
10 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 21 apr 2022, 18:33

0
voti

[4] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 apr 2023, 10:38

Quando fanno manutenzione all'impianto di rivelazione c'è il rischio, se sbagliano, che sgancino tutto: rischio accettabile?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentebettino97 » 27 apr 2023, 15:58

Giusta osservazione, grazie a tutti per le vostre risposte.