[1] TN e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 13 mag 2023, 12:23

Ciao, scrivo una domanda, forse è una banalità, ma spero mi rispondiate comunque:

a cosa serve collegare al dispersore il centro stella (e di conseguenza tutta i PE) in un sistema TN?

La mia opinione è che in questo caso le correnti "di guasto a terra" interpreto che verrebbero viste come veri e propri cortocircuiti fase-neutro, pertanto tali correnti non investiranno mai il dispersore di terra (pertanto non collegare a terra il centro stella garantirebbe comunque protezione) .

L'unico motivo che mi viene in mente potrebbe essere la protezione da contatto diretto tramite differenziale (la corrente fluisce verso terra e il diferenziale apre il circuito), ma a questo fa contralare che in assenza completa di una connessione al dispersore l'intero sistema sarebbe di fatto isolato dunque anche toccando direttamente una fase nessuna corrente fluirebbe mancando il "ritorno" verso terra (effetto piccioni sui cavi Terna).
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
213 1 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41

1
voti

[2] Re: TN e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 mag 2023, 12:41

DavideDaSerra ha scritto:
a cosa serve collegare al dispersore il centro stella in un sistema TN?

Serve ad avere un sistema TN, in caso contrario sarebbe un sistema IT.

https://www.electroyou.it/vis_resource. ... ezio&id=57
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[3] Re: TN e messa a terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 mag 2023, 12:54

I motivi sono essenzialmente due.

Innanzitutto provocare l'intervento delle protezioni in caso di guasto a terra. Altrimenti dopo un primo guasto avresti un sistema collegato a terra ma senza sapere come e dove.

Poi, la messa a terra contribuisce a limitare le sovratensioni di qualunque causa.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[4] Re: TN e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 13 mag 2023, 15:01

@6367 Era il pezzo mancante
@Goofy Grazie per il link informativo
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
213 1 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41