[1] Messa a terra palco per manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 18 mag 2023, 10:39

Buongiorno,
chiedo scusa se questo argomento è già stato trattato, ma in rete trovo vari pareri tutti discordanti tra loro, e non sono riuscito a trovare riferimenti normativi a riguardo.

In una manifestazione temporanea, alimentata tramite gruppo elettrogeno e avendo sistema di distribuzione di tipo TN-S, il palco metallico sul quale alloggiano le apparecchiature audio-luci (tutte di classe di isolamento II o comunque di classe di isolamento I collegate a terra) occorre collegarlo a terra come se fosse una massa estranea? Oppure il collegamento a terra può ridurre la sicurezza?
Avatar utente
Foto UtentePaul1312
20 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 2 giu 2022, 14:52

0
voti

[2] Re: Messa a terra palco per manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mag 2023, 11:06

Ma il palco (metallico) nel caso non venga messo a terra sarà appoggiato su idonei isolatori?
E se dovesse esserci un temporale?
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[3] Re: Messa a terra palco per manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mag 2023, 11:57

Va messo a terra se è una massa (lo escludo) o una massa estranea (se la resistenza verso terra è < 1000 Ω)