Buongiorno,
Stanotte si è verificato un evento di cui non trovo spiegazione. Tutti a letto, impianto fermo, consumo standby nessun elettrodomestico in funzione. Interviene l'interruttore differenziale da 30mA classe A super immune. Me ne accorgo casualmente perché si accende la luce di emergenza nel corridoio. Mi alzo e vado sul quadro, riarmo l'interruttore e tutto riparte regolarmente senza problemi. Stamattina ho scaricato o dati del multimetro da quadro Zeus Din, legge anche e storicizza la corrente differenziale, non è uno strumento di precisione, ma non rilevo nessuna deriva anomala. La corrente di dispersione è costante di circa 1mA poco più, poi improvvisamente manca l'alimentazione. Dove potrei ricercare la causa dell'intervento? Cielo sereno, nessuna pioggia o evento atmosferico che possa fare sospettare ingresso acqua da qualche parte.. si accettano consigli. Grazie
Scatto notturno differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Il datasheet che ho trovato (e' questo?):
https://www.zeuslog.com/wp-content/file ... t_Rev1.pdf
Dal datasheet:
- Memoria: 16 MB
- Parametri memorizzati: 7
- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento di spegnimento
- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento abbassamento tensione
Calcoli
Frequenza di campionamento (approx.)
f= 16 MB / 6 / 128 ms = 18 MHz
Supponiamo anche che il campionamento avvenga invece che a 8 bit (come nell'ipotesi qui sopra) ma a 16 bit
In questo caso il numero dei campioni si dimezza ( i 128 ms rimangono tali) e quindi abbiamo una frequenza di campionamento dimezzata 9 MHz.
E' credibile che il campionamento avvenga a queste frequenze e che non riveli un evento che faccia scattare un "differenziale da 30mA classe A super immune"?
https://www.zeuslog.com/wp-content/file ... t_Rev1.pdf
Dal datasheet:
- Memoria: 16 MB
- Parametri memorizzati: 7
- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento di spegnimento
- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento abbassamento tensione
Calcoli
Frequenza di campionamento (approx.)
f= 16 MB / 6 / 128 ms = 18 MHz
Supponiamo anche che il campionamento avvenga invece che a 8 bit (come nell'ipotesi qui sopra) ma a 16 bit
In questo caso il numero dei campioni si dimezza ( i 128 ms rimangono tali) e quindi abbiamo una frequenza di campionamento dimezzata 9 MHz.
E' credibile che il campionamento avvenga a queste frequenze e che non riveli un evento che faccia scattare un "differenziale da 30mA classe A super immune"?
0
voti
Può essere passata una lucertola o un topo sul pulsante di prova del differenziale?
A Milano città ho trovato uno scoiattolo nel locale contatori.
Ciao
Mario
A Milano città ho trovato uno scoiattolo nel locale contatori.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
A me è successo più volte che sia scattato il differenziale quando è stata "ridata la corrente" dopo che era "andata via" (sulla rete di distribuzione intendo), ma era un differenziale vecchio e non immune e che aveva mal digerito l'installazione a posteriori dei condizionatori. Una estate è successo mentre eravamo in vacanza e naturalmente è rimasto spento per un paio di settimane il frigorifero/freezer, che non era vuoto ...
Da quella volta ho imparato a disalimentare i condizionatori prima di andare in vacanza (non bastava tenerli spenti, in stand-by).
Poi l'ho sostituito con un A/AP-R e non si è più ripetuto il problema.
Potrebbe essere che l'istante in cui vedi essere mancata l'alimentazione sia quello in cui è andata giù la rete e non quello in cui è tornata su e contestualmente è scattato il differenziale ?
Da quella volta ho imparato a disalimentare i condizionatori prima di andare in vacanza (non bastava tenerli spenti, in stand-by).
Poi l'ho sostituito con un A/AP-R e non si è più ripetuto il problema.
Potrebbe essere che l'istante in cui vedi essere mancata l'alimentazione sia quello in cui è andata giù la rete e non quello in cui è tornata su e contestualmente è scattato il differenziale ?
0
voti
Così ad istinto mi trovo d'accordo sulla interruzione provocata dal distributore che al rientro ha provocato lo scatto del differenziale.
Altrimenti valuteri il guasto del differenziale.
Poi oltre all'acqua (che a volte impiega alcuni giorni per produrre i suoi effetti) ci sono molti animaletti che amano stare nelle scatole di derivazione (roditori e formiche per citare i due principali) .
Lo strumento misura anche variazioni molto veloci prossime al tempo di intervento del differenziale?
Puoi alimentare lo strumento da una linea dedicata che non venga interrotta quando interviene il differenziale?
Ciao
Altrimenti valuteri il guasto del differenziale.
Poi oltre all'acqua (che a volte impiega alcuni giorni per produrre i suoi effetti) ci sono molti animaletti che amano stare nelle scatole di derivazione (roditori e formiche per citare i due principali) .
Lo strumento misura anche variazioni molto veloci prossime al tempo di intervento del differenziale?
Puoi alimentare lo strumento da una linea dedicata che non venga interrotta quando interviene il differenziale?
Ciao
600 Elettra
0
voti
Giusto per inventario, io negli ultimi mesi ho avuto diverse interruzioni della rete (me ne accorgo da una vecchia sveglia che si azzera) ma i magnetotermici differenziali sia A che AC non hanno mai fatto una piega.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Stessa cosa che rilevo io nella mia abitazione, dove le brevi interruzioni di corrente sono piuttosto frequenti. Me ne accorgo dal display del forno a microonde (che invece di mostrare l'ora, mostra il tempo trascorso da quando è "tornata" la corrente). Nessuno dei differenziali interviene, anche se sono tutti del tipo AC con sensibilità di 10 mA.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Il software permette di esportare anche su foglio excel, ma il massimo della risoluzione temporale è di 1 minuto, non è possibile scendere. Non si notano variazione dei parametri elettrici se non appunto l'interrzione.
Comunque la durata dallo scatto al mio ripristino è di qualche minuto, non vedo in che modo possa essere causato dal distributore..
Comunque la durata dallo scatto al mio ripristino è di qualche minuto, non vedo in che modo possa essere causato dal distributore..
-

electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 539
- Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28
0
voti
Credo che Sisu70 e Stefanopc intendessero una breve disalimentazione da parte del distributore seguita da richiusura automatica istantanea (succede spesso), al momento della richiusura potrebbe esserci stato un disturbo fase-terra che ha fatto intervenire il differenziale
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Esatto. In particolare potrebbe essere ininfluente il fatto che la corrente differenziale sia rimasta minima nel momento in cui e' stata rilevata l'interruzione di alimentazione, perché quella interruzione di alimentazione potrebbe essere quella della rete, non quella, successiva, provocata dall'intervento del differenziale.
Rimane pero' un'ipotesi, tra l'altro poco coerente con la definizione "super immune" del differenziale in questione.
Rimane pero' un'ipotesi, tra l'altro poco coerente con la definizione "super immune" del differenziale in questione.
Ultima modifica di
wall87 il 1 giu 2023, 11:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)