Scatto notturno differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Scatto notturno differenziale

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 1 giu 2023, 13:45

Aggiungo inoltre che nello stesso quadro si dirama una linea, in parallelo al resto dell'impianto, protetta da magnetotermico differenziale 30mA classe AC standard per la sola protezione di una pompa sommersa, che da diverso tempo disperde circa 10mA e che per questo motivo è stata isolata per non influenzare tutto il resto. Quest'ultimo differenziale, quello della pompa, pur essendo standard non è scattato.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[12] Re: Scatto notturno differenziale

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 1 giu 2023, 18:04

electrocompa ha scritto:Quest'ultimo differenziale, quello della pompa, pur essendo standard non è scattato.

La differenza potrebbe essere nel carico, non nel differenziale, soprattutto nel modo in cui assorbe corrente nel transitorio quando viene ridata tensione (sulla rete).
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[13] Re: Scatto notturno differenziale

Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 giu 2023, 18:24

Il datasheet che ho trovato (e' questo?):

https://www.zeuslog.com/wp-content/file ... t_Rev1.pdf

- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento di spegnimento

- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento abbassamento tensione

electrocompa ha scritto:Il software permette di esportare anche su foglio excel, ma il massimo della risoluzione temporale è di 1 minuto, non è possibile scendere

Come si conciliano queste due affermazioni?
Avatar utente
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2828
Iscritto il: 15 lug 2016, 13:27

0
voti

[14] Re: Scatto notturno differenziale

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 2 giu 2023, 8:55

elfo ha scritto:Il datasheet che ho trovato (e' questo?):

https://www.zeuslog.com/wp-content/file ... t_Rev1.pdf

- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento di spegnimento

- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento abbassamento tensione

electrocompa ha scritto:Il software permette di esportare anche su foglio excel, ma il massimo della risoluzione temporale è di 1 minuto, non è possibile scendere

Come si conciliano queste due affermazioni?


Lo strumento è quello indicato, ma probabilmente la versione che possiedo, che è di qualche anno fa, non prevede la memorizzazione con risoluzione 128ms prima delle mancanze rete. Ho provato a leggere la mia documentazione, ma non trovo traccia di questa funzione.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28