Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 9 giu 2023, 10:12

Salve, mi ritrovo nuovamente con un dubbio :mrgreen: non dissolto sfogliando ne guida blu ne tantomeno la 64/8.
In una degenza gruppo 2, rianimazione, durante il periodo covid in degenze doppie sono state alzate pareti in legno per dividere fisicamente in due la stanza dove prima c'era una tenda. Ora in fase di controllo dei nodi mi ritrovo con un nodo che prima faceva una stanza singola a farne due di stanze.
Posso considerare rispettata le richieste della norma?
Grazie..
Allegati
Screenshot (145).png
Screenshot (145).png (64.38 KiB) Osservato 2530 volte
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

1
voti

[2] Re: Nodo equipotenziale.

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2023, 12:20

Si richiede al direttore sanitario se la modifica è definitiva, se è così, si aggiorna l'impianto alla nuova disposizione (trasformazione).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Nodo equipotenziale.

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 9 giu 2023, 14:35

Quindi, ho si tira via il tutto, oppure si riprogetta l'impianto. Non posso considerare l'origine, stesso trasformatore , come tratto d'unione, alla stregua della zona risveglio e quella anestesia, zona paziente distinta ma stesso ambiente. Insomma la divisione fisica fa si che venga stravolto l'impianto avendo due degenze distinte al posto di una, quindi la necessita di rivedere l'impianto.
Grazie come sempre, gentilissimo.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12