[1] Dubbi realizzazione impianto elettrico da zero

Messaggioda Foto Utenterenny » 9 giu 2023, 15:04

Buongiorno a tutti, volevo chiedere un vostro parere su un lavoro fatto qualche anno fa, l elettricista è stato chiamato dall impresa edile.
Lavoro da zero, nuovo

A casa mia invece hanno messo un mtc16 per luci+prese abitazione e lo stesso per la cucina...

Il filo unipolare per le prese è 3,5mm totale e 2mm solo rame
La domanda è:
Per la linea luci non si usa un magnetotermico c10?
E il cavo per le prese non deve essere 2,5mmq?
L interruttore c16 per la caldaia va bene?
Allego foto quadro e caldaia


Le prese in casa sono tutte da 16A

In casa le prese da 10a mi vanno bene comunque quindi il cavo andrebbe più che bene, ma se sono sotto l interruttore c16..........
Invece in cucina , in teoria, sarebbe piccolo da 2mmq

Cosa ne pensate?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 9 giu 2023, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link a server esterni. Le immagini vanno inserite in allegato come da regolamento.
Avatar utente
Foto Utenterenny
25 2
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 20 mar 2017, 17:18

0
voti

[2] Re: Dubbi realizzazione impianto elettrico da zero

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2023, 16:57

Le sezioni omologate sono: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; ... mmq
La portata Iz del cavo non è data solo dalla sezione del conduttore di rame ma dalle caratteristiche del cavo, dalla modalità di posa, dalla presenza di altri circuiti nella stessa conduttura, ecc.

Può essere che con un cavo FS17 da 2,5 si possa avere una Iz >= 16A e pertanto puoi proteggere prese e luce assieme. Anche perché i circuiti luce nei luoghi ordinari, non devono essere protetti dalle sovracorrenti ma solo dal cortocircuito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti